5.5Kw电动机400米电缆需要多大的电缆 40
展开全部
5.5KW电机的额定电流为11A左右,一般短距离用2.5MM2的线就够了,你400米的距离要用4----6MM2的铜芯线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不能低于6平方
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
常用交流电机分为三相异步电机和单相电机
一、三相电机:
5.5KW电机的电流I≈11A,线路L=400M,要求终端电压不低于360V,每根线损压降为10V(线与线之间就是20V),计算每根线(铜)截面:
先求出压降10V的线阻:R=U/I=10/11≈0.91(Ω)
求铜芯线截面积:根据公式:R=ρ×L/S (铜的电阻率为0.0172)
即:S=ρ×L/R=0.0172×400/0.91≈7.5(平方毫米)
二,若是单相电机
5.5KW电机的电流I≈25A,线路L=400M,要求终端电压不低于200V,每根线损压降为10V(线与线之间就是20V),计算每根线(铜)截面:方法同上!
一、三相电机:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询