交流接触器接入直流电源会出现什么情况?

 我来答
聊惜文濯新
2019-12-13 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:29%
帮助的人:769万
展开全部
把220V交流接触器直接接到220V的直流电路中,就会将接触器的线圈烧毁。
把24V直流接触器接到24V的交流电源上,接触器的铁心就会震动而不能良好的吸合。
追问:
您能帮我解释一下为什么会这样吗?谢谢
回答:

根据楞次定律我们可以知道,交流电通过线圈时会在线圈内产生感生电流,这个感生电流总是努力的阻碍着原电流的变化,感生电流的这种对交流电的阻碍作用就叫做
感抗。线圈本身的电阻与线圈产生的感抗共同形成了
阻抗。正是由于阻抗的存在,所以接触器线圈的电流不会很大。

但是直流电在线圈内是不会产生感生电流的,所以把交流接触器接到直流电路时,由于线圈内不能产生感生电流,也就不会产生感抗,而只有线圈本身的电阻,所以阻抗就会减小,造成线圈的电流过大,烧毁线圈。

直流接触器的线圈只有靠本身的电阻来限制工作电流,当把它接到交流电路中时,又会在线圈内部产生感生电流,使得线圈的总阻抗增大,造成流过线圈的电流减小,不能产生足够的磁场来保证接触器的正常工作,使得铁心不断的在振动。
缪茉莉之澜
2019-10-05 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:33%
帮助的人:957万
展开全部
回复如下供参考;1.当交流接触器接入220V直流时:
通过的电流=220V/接触器线圈电阻值。因交流接触器线圈直流电阻值很小,所以通过的电流很大,会很快过热,烧毁。
2.把24V直流继电器接入24V交流电源,由于24V直流继电器线圈的交流阻抗很大,流过继电器线圈的电流很小,继电器不能吸合。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
文旭乌孙昊英
2019-10-09 · TA获得超过3700个赞
知道大有可为答主
回答量:3071
采纳率:30%
帮助的人:196万
展开全部
说的好!!!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答