你好!电动机功率要怎么配?要多大的电压?配多大的交流接触器和热过载继电器?

 我来答
er_ma123
高粉答主

推荐于2018-04-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:465万
展开全部
你好!
首先1:电动机功率是根据负载而定的,多大的负载就需要配备多大功率的电动机。
2:电压是根据客户的供电系统匹配相应电压的。比如客户使用的是国标三相电压 AC380V,50HZ,那么你的电动机就需要配备三相380V,50HZ的电压了。
3:交流接触器和热继电器是根据功率而选型的。比如你选择11KW的电动机,那么你就要选择11/380=29A接触器,但是由于市面上没有29A的那么你就要选择大一号的接触器,也就是32A的接触器,相对热继电器就需要选择电流的1.1~1.3倍的一个型号了。
健康阿婆
2012-03-22 · 知道合伙人教育行家
健康阿婆
知道合伙人教育行家
采纳数:1400 获赞数:6526
毕业于天津大学电机与电器专业,电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年。业余爱好健康养生。

向TA提问 私信TA
展开全部
电压的选取:电动机的功率一般315千瓦以上为高压电机,以下为低压电机,200-250也有高压电机。
交流接触器及热继电器根据电机的额定电流选取。
追问
电动机功率0.75KW。电压380V,
电动机功率3KW,电压380V
我就是不知道要如何配?
配多大的交流接触器和热过载继电器?
I=P/(根号3×U×)=3000/(1.732×380×0.7)≈6.5(A)
电压变啦.根号3和cosφ是否要改变?
追答
电动机0.75千瓦,微型断路器C45N脱扣线圈3A,接触器AC-3类额定工作电流9A额定发热电流20A, 热继电器可以不用,如果使用可使整定电流范围1.2A-1.8A
电动机3千瓦,微型断路器C45N脱扣器线圈10A,接触器AC-3类额定工作电流9A额定发热电流20A, 热继电器整定电流范围6A-8.4A
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LAIYIJUNXIEYAN
2012-03-22 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:144
采纳率:0%
帮助的人:38.4万
展开全部
电机都是用380V的交流电.你的问题没有描述清楚_举个例子"一台三相异步电动机是7.5千瓦的,它的额定电流是17安.选交流接触器的话就选30安左右的就最好(什么牌子的都行),热过载继电器的箭头调到17安就行,不要调到超过电机额定的电流就好,就可以保护电机的运行了!希望能帮到你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁承宝
2012-03-22 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2051万
展开全部
你这就不是问题,因为没有实量.你必需要给出最基础的,电动机的功率才能;要多大的电压?配多大的交流接触器和热过载继电器?
追问
好的,电动机功率0.75KW。电压380V,
电动机功率3KW,电压380V
我就是不知道要如何配?
配多大的交流接触器和热过载继电器?
I=P/(根号3×U×)=3000/(1.732×380×0.7)≈6.5(A)
电压变啦.根号3和cosφ是否要改变?
追答
电动机功率0.75KW。电压380V,电流约1.5A,选10A交流接触器和3A热过载继电器(定值按电流额定电流的1-1.05倍)\电动机功率3KW,电压380V电流约6A,选10A或20A交流接触器和10A热过载继电器(定值按电流额定电流的1-1.05倍)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浒大水

2012-03-23 · TA获得超过6268个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:888万
展开全部
电动机功率要怎么配?这是需要根据所配的负载设备它需要多少功率来确定的。
要多大的电压?这是根据你的现场能够提供什么样的电源?什么等级的电压来选择的。不一定强迫选择。
配多大的交流接触器和热过载继电器?这就更需要上面选择的条件后,才能决定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起