怎样选择配电变压器一,二次侧熔断器
展开全部
首先说你的概念是错误的,变压器一、二次侧保护元件的功能、保护范围你是不清楚的。变压器一次侧保护元件由于变压器一次侧电流小,采用熔断茄租迹器还尚可。它主要保护变压器自身的故障出现时能够切断故障电流。由于价格便宜目前简易变电站的变压器一次侧仍有采用,但已大大减少使用了。熔断器具有反时限特点,但动作电流控制的不是很准确,速断能力弱。变压器二次侧电流很大,少则几百安倍,多则几千安倍。通常使用的铅锑合金已没有如此大的规格颤并,过去也没型巧有采用保险元件保护变压器二次侧。变压器二次侧保护现在采用断路器或智能断路器。
变压器保护元件选配按照如下的原则实现:
1、一次侧采用熔断器保护。按照变压器一次侧额定电流1.0~1.15倍来选择;
2、二次侧采用断路器保护。断路器触点电流按照二次侧额定电流的1.5倍选择。动作电流按照二次侧额定电流的0.95~1.15倍选择。
变压器保护元件选配按照如下的原则实现:
1、一次侧采用熔断器保护。按照变压器一次侧额定电流1.0~1.15倍来选择;
2、二次侧采用断路器保护。断路器触点电流按照二次侧额定电流的1.5倍选择。动作电流按照二次侧额定电流的0.95~1.15倍选择。