摘要 您好,亲。水量是中央空调压缩机的工作范畴。 常用的户式中央空调系统按其输送介质的不同,大致可分为3种 a、低速风管系统b、以风冷式冷热水机组为代表的水系统 c、以VRV系统为代表的制冷剂系统
咨询记录 · 回答于2023-02-07
水量是中央空调压缩机的工作范畴
您好,亲。水量是中央空调压缩机的工作范畴。 常用的户式中央空调系统按其输送介质的不同,大致可分为3种 a、低速风管系统b、以风冷式冷热水机组为代表的水系统 c、以VRV系统为代表的制冷剂系统
亲,对于不同的空调系统,风冷式冷热水机组的室外主机即风冷热泵机组,其室内末端装置一般为风机盘管。室外主机产生的空调冷/热水,通过水管系统至室内末端装置,再由末端装置消除室内的空调负荷,以维持室内较舒适的温 度。,对于大中型集中空调系统,其室外主机配置数量大多在2台以上,且单台主机配置有两台以上的压缩 机,部分空调负荷时,可以通过台数控制来进行调节。对于户式中央空调系统,其室外主机数量绝大多数 只有1台,且只有1个压缩机,只能通过开、停压缩机来调节。
亲,这是水系统与舒活性的理论只有一台室外机的户式中央空调系统,室内空调房间不会太多,空调系统水管路较短且管径较小,系统水 容量有限。当出现部分空调负荷时,压缩机开、停频繁,空调水系统温度波动大,供水系统热稳定性失调。非专业设计人员一律采用负荷估算法来计算空调负荷和选用空调设备,得到的结果往往偏大,造成的后果 使得水系统的热稳定性更差,水系统热稳定性差,容易使得房间温度波动大,舒适性指标降低。小型集中空调 系统相对比较简单,并且许多设计人员对住宅缺乏深入了解,在进行空调水系统设计时,往往照搬大型集中空 调水系统的设计舒验,而忽视了小型集中空调术系统的执稳定性,所谓热稳定性好坏问题,是指在室内负荷变化和室外机开停机影响下,送水温度的波动大小。送水温度波 动小,热稳定性较好,反之,则差。
影响热稳定性因素1、设计户式中央空调时,成本往往放在第一位,因此管道的管径和管路便从小、短出发,使得系统的全 部水容量便较小。2、水管的连接方式一般采用异程式,比同程式一般可节省13管道长度3、水管的保湿厚度往往有些不足,对防止管外壁结露没有问题,单热损失仍比较大,停机后会加剧水温 波动。
四、控制室温稳定性、最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定性,首先要尽量准确的确 定空调负荷,并选用相匹配的主机。系统水量越大,热稳定性越好。,因此,水系统设计时,应进行校核计算水容量是否满足热稳定性的要求。当系统实际水量不能满足热 稳定性的要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。但应适可而止,水容量过大,热稳定性好,长 时间停机后在开机,会廷长空调预冷或预热的时间。综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素,对户式中央空 调系统的热稳定性要求如下:a、夏季运行,主机停机10min时,供水温度升高不大于5℃。b、冬季运行,主机除霜时间为3min时,供水温度下降不大于3C。根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下面的公式计算夏、冬季空调系经水容量的最小要求 G=Q,t/(Cp.A t)G ----系统最小水容量 Kg Q-----末端设备的供冷或供热量 Kw t--------热稳定性要求