配电柜安装要求与规范
1个回答
展开全部
配电柜安装要求与规范
建设流程:设备开箱检验,装置搬运柜,稳装柜,上部母带配置柜,二次回路接线柜的调试调试和运行验收。设备拆装检验:安装、供货或施工单位要配合,并做好验收记录。
根据设备清单、施工图纸和设备技术文件,检查设备本体、附件、备件的规格、型号是否与图纸相符;产品合格证明,技术资料,说明书都是完整的。箱体外观检查不会有任何损坏和变形,油漆也不能损坏。
箱内检查:电气设备、元件、绝缘瓷件齐全,无损坏、裂纹等缺陷。
设备搬运:由起重机械操作,电气人员协助.根据设备重量、距离长短,可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输、卷扬机滚筒运输。
设备搬运、吊装时的注意事项:要提前清扫路面,确保路面平坦、通畅。设备吊挂。柜顶有吊环的人,吊绳必须套在吊环上,没有吊环的人,必须悬挂在四角的主要承载构件上。缆线长度必须相同,以免机箱变形或破坏零件。
车辆在运输过程中,要用麻绳把设备和车体连接起来,使车辆行驶时保持平稳。
根据图纸上标注的位置,将预设的基座钢架放置于预设的铁件上,用水平尺或水平尺找平、找正。在整平时,需要使用衬垫的部位不得多于三个。接着,用电焊焊接基础型钢架、预埋件和垫片。底板式钢板的顶板应高于抹平地10mm,根据产品的技术要求进行。
根据施工图纸,把箱体按照设计图的顺序摆放在基板上。独立的柜子(托盘)仅对柜面和侧边进行垂直。每一排柜子(托盘)都到位后,首先要找正两端的柜子,并在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒绝标准以柜面为准。调节时使用0.5mm的铁片,每个位置的间隔不得多于3个。接着根据箱体的螺孔大小,用电钻在基础型钢框架上打洞。在一般情况下,在低压柜上钻孔φ12.2个钻孔,在高压柜上钻孔φ16.2个钻孔,用镀锌M12和M16螺钉固定。
以上就是配电柜安装要求与规范的相关内容,相信大家都对这些内容有所了解了,希望这篇文章能够给大家一些帮助。