施耐德PLC的+24v和0v和com是什么意思 怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF 15
4个回答
展开全部
+24v和0v是PLC内置的一个小型开关电源的输出点编号。。+24V也就是正极啦。这个开关电源很小的功率,当你做简单的系统的时候可以用它当你PLC的输入信号电源使用。。
而输入端的COM是输入接点的公共端。它可以根据你外接信号是PNP或者NPN而接入正电源或者负电源(DC24V的),当接入正电源时,输入点(I0-I13)就需要接入负电源的信号(NPN)。接法相反就是PNP。
当输入点比较远或者信号源功率比较大时,建议外接开关电源取代+24V和0V。PLC自带的就可以不用
假设正电源 是+24单接 0V和COM一起接
那负电源 是0V单接 +24和COM一起接 (对不)
他是变频器---调节器--压力传感器---PLC
这样是外接开关电源 吗
追答
对不之前的问题是对的。。。如果数量都只有一个可以不用外接开关电源。。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
+24V是PLC的内部输出电源,可用于PLC的输入点;0V和COM端可以短接,
如图所示:输入点需要激励电压,其内部的逻辑才能动作。
以I0为例,假设I0是靠开关A来触发,则A一端接24V,另外端接I0接点,同时,COM和OV短接,这样A在闭合时候,I0才能有电流通过,驱动内部逻辑电路。
如图所示:输入点需要激励电压,其内部的逻辑才能动作。
以I0为例,假设I0是靠开关A来触发,则A一端接24V,另外端接I0接点,同时,COM和OV短接,这样A在闭合时候,I0才能有电流通过,驱动内部逻辑电路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
+24V接24V电正极0V接负极。COM是共公点或参考点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询