钢筋焊接长度按那个规范?

 我来答
百度网友a5592cc
高粉答主

2019-08-07 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:21
采纳率:100%
帮助的人:1.1万
展开全部

JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》第4.4.3条说明得清楚,搭接焊和帮条焊一样。不是搭接长、帮条长,是施焊的焊缝长(而且应该是有效焊缝长即去掉起弧、收弧)。

这是GB50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》规定应采用的标准。

光圆钢筋:单面 ≧8d,双面≧4d。带肋钢筋:单面 ≧10d,双面≧5d。

扩展资料:

钢筋焊接的方法:

1、闪光对焊: 用对焊机使两段被焊钢筋接触,通过低电压的强电流,钢筋被加热到一定温度变软后,轴向加压顶锻,形成对焊接头,将钢筋沿轴向接长。根据对焊工艺闪光对焊分为连续闪光焊和闪光一预热一闪光焊,后者用于焊接大直径钢筋。预应力钢筋皆用这种焊接。

2、电弧焊: 用弧焊机使焊条与焊件间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后便形成接头或焊缝。钢筋电弧焊的接头型式有:搭接接头(单面焊缝或双面焊缝)、邦条接头(单面焊缝或双面焊缝)、剖口接头(平焊或立焊)。

3、电渣压力焊:在上、下被焊钢筋间放一小块导电剂(钢丝小球、电焊条等),装上药盒和填满焊药,用交流电焊机接通电路引弧燃烧,待形成渣池、钢筋熔化并稳弧一定时间后,在断电同时,用手动加压机构进行加压顶锻,排除夹渣、气泡,形成接头。这种焊接多用于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向钢筋的接长。

4、电阻点焊:点焊机的上、下电极接触交叉的钢筋而接通电流,交叉钢筋的接触点处电阻较大,电流产生的热量将钢筋熔化,同时电极加压使钢筋焊合。用于焊接钢筋网片,钢筋骨架等钢筋的交叉连接。

5、钢筋气压焊:由一定比例的氧气(纯度≥98.5%、瓶装工作压力小于5~10公斤/厘米2)火焰将钢筋端部加热到塑性状态(温度约1320~1340℃),边加热边加压,最终施加3000公斤/厘米2以上的压力,将钢筋焊接在一起。

焊接设备有加热器(由混合气管和喷嘴组成)、加压油泵(由油缸和脚踏液压泵组成)和压接器(用来卡紧、调整偏心和压接钢筋)。钢筋下料时不宜用切断机,以免接头呈马蹄形而不能压接,宜用无齿锯锯断。

参考资料来源:百度百科—钢筋焊接

旁人GXX
高粉答主

推荐于2017-11-28 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》第4.4.3条。搭接焊及帮条焊 光圆钢筋:单面 8d,双面4d。
搭接焊及帮条焊 带肋钢筋:单面 10d,双面10d。
这是GB50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》规定应采用的标准。
更多追问追答
追问
搭接焊的焊接长度,不是帮条长度。。。。。。。
追答
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》第4.4.3条说明得清楚,搭接焊和帮条焊一样。不是搭接长、帮条长,是施焊的焊缝长(而且应该是有效焊缝长即去掉起弧、收弧)。上述答案打错应更正:
光圆钢筋:单面 ≧8d,双面≧4d。带肋钢筋:单面 ≧10d,双面≧5d。抱歉!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友64eeeaa40
2012-11-07
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:24.6万
展开全部
新标准 JGJ18-2012 帮条长度 HPB235单面8DHRB335 400 单面10D 双面是单面的一半
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
水火游龙
2012-04-11 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:26.2万
展开全部
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清明雨上寻你
2012-07-20
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1596
展开全部
现在用的规范是2012版了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助