2.5平方的线在单相220伏电压下最大可以承受多少A电流,功率。在380伏下可以承受多少A电流,功率?
展开全部
电流是一样的,不分电压等级,都是可以承受30A左右的,但是功率是不一样的,临时机修式的口决是对的,单相电的功率算法也对,但其三相功率的公式就用错了,应是p=380*32*1.732
有关这方面的知识,我的空间有这方面的文章
有关这方面的知识,我的空间有这方面的文章
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
这个是电工口诀,前俩句说的是铝线,铜线2.5相当于铝线4.0的,4*8=32A。至于功率,220电压就是p=32*220=7040w;380的电压就是p=380*32=12160w,大概的就是这么算的,当然还有环境,高温的环境就要打折计算了,呵呵。希望可以帮到你。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A .求功率公式:P=UIcosф,在220V和380V下承受的电流是一样的。关于功率多少,根据公式自己算吧。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
长时间用1平方3A以下,单相功率P=UI, 2.5*3*220=单相功率.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?