为什么房间的灯会突然不亮,把控制该灯的开关断开后,用测验笔测电灯两根接线,其中一根接线能使氖管发... 40

为什么房间的灯会突然不亮,把控制该灯的开关断开后,用测验笔测电灯两根接线,其中一根接线能使氖管发光。请你分析一下该电路有什么问题?会带来什么危害?... 为什么房间的灯会突然不亮,把控制该灯的开关断开后,用测验笔测电灯两根接线,其中一根接线能使氖管发光。请你分析一下该电路有什么问题?会带来什么危害? 展开
 我来答
xinzjbdwk
2012-05-05 · TA获得超过8810个赞
知道大有可为答主
回答量:1103
采纳率:0%
帮助的人:921万
展开全部
你好!
这个电路确实存在问题:问题是灯的控制开关控制的是零线,而正确的、标准的开关控制时是必须控制火线的;
控制零线的危害是加长了火线的线路的长度,把原本应该没电的线路变成了有电的线路,就如你的这个线路,原本灯的开关断开后你用测电笔测式灯的两根接线应该是没有电的,但是你控制的是零线所以断开了开关还是带着电的,而今是你的灯烧掉了断路了,否则你把你那灯的开关断开后,灯的两根接线都是带电的,这对更换灯座及灯存在着极大的触电安全隐患!
你的灯烧了,换一个就好,但是你的线路最好是改一下,改成控制火线这样对更换灯座灯泡会更安全!
百度网友8123b0218
2012-05-05 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:5316
采纳率:61%
帮助的人:1806万
展开全部
灯不亮说明线路有断开的地方。可能是火线或零线断开,也可能是灯烧毁。用电笔测量一根氖管发光,如果光很亮说明开关控制的是零线。开关断开后灯上还有电,是很危险的。如果氖管不是很亮,说明零线接触不良,和地线之间有电压,如果零线电压过高,说明总的零线断开,零线通过负载,电压会和火线一样,对人体有危险。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yrj1234
2012-05-05
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:15万
展开全部
这问题要从电笔的发光程度来分析的:
若很亮,说明灯开关是控制的零线,并且灯泡也坏了,带来的危害是有触电的隐患;
若微亮,说明灯泡坏了,直接更换就可以了,微亮其实是感应电压,电流很小,没什么安全隐患。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
米特尔维斯
2012-05-09
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:4.9万
展开全部
因为在这线路中还有别的电器在运行,电会反送过来,所以使氖管发光。
已赞过 已踩过<