高层住宅的电梯机房,消防电梯和普通电梯之间应采用甲级防火门,电梯检修门应该采用什么门,依据是什么? 5

高层住宅的电梯机房,消防电梯和普通电梯之间应采用甲级防火门,电梯检修门应该采用什么门,依据是什么?... 高层住宅的电梯机房,消防电梯和普通电梯之间应采用甲级防火门,电梯检修门应该采用什么门,依据是什么? 展开
 我来答
世智若雨
推荐于2016-04-27 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9206
采纳率:82%
帮助的人:527万
展开全部
电梯检修门宜采用丙级防火门,耐火时间0.5小时。防火门应由专业防火门厂生产,并有合格的检测报告。
依据我国的高程民用建筑防火规范。
消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,现在见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。
王帮群谈美术
2015-09-23 · 王帮群聊美术教育,美术培训,美术知识
王帮群谈美术
采纳数:836 获赞数:6011

向TA提问 私信TA
展开全部
应该采用防火门,依据是高层民用建筑设计防火规范
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ChinaOK
2012-05-13 · TA获得超过858个赞
知道小有建树答主
回答量:547
采纳率:25%
帮助的人:165万
展开全部
甲级防火门,意图是将其划分为独立的防火分区,避免受到外界火情的影响。防火分区的分割需用甲级防火门。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
remote1987
2014-02-27
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1393
展开全部
如果那个门直接对外就可以用一般的门,对走廊要用乙级防火门,你这个要用乙级防火门。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
latitude127
2012-05-11 · TA获得超过194个赞
知道小有建树答主
回答量:89
采纳率:100%
帮助的人:102万
展开全部
现在新出了消防电梯的国标,你可以参考一下。还有就是参考GB7588最新的是2003年的。
如果你不确定,那就得看当地质监部门怎么规定的。他们有时候认死理,但是有权利,验收全靠他们。
追问
我看了7588—2003,里面没有对屋顶层机房检修门做详细规定的
追答
那你查一下消防电梯的国标吧,此国标是新出的。如果上面都没有要求,那么你就不必强求了。电梯验收部门是质监局,还要看他们怎么个判断方式。这个很重要。
我是做电梯的,所以只能从此角度来回答你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询