A类标准A级为容错型,A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。应用案例:国家气象台,国家级信息中心、计算中心:重要的军事指挥部门,大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心:银行总行,国家和区域电力调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。纤启B类标准B级为冗余型,B级电子信息系统机房内的场地设备应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
应用案例:科研院所:高等院校,三级医院:大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心:国际会议中心:大型博物馆、档案馆、会展中心、国际体育比赛场馆:省部级以上政府办公楼;大型工矿企业等的电子信息系统机房和重要的控制室。
按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度,分为A、B、C三级。A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。B级为冗余型铅备,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
国际上按照数据中心支持的正常运行时间,将数据中心分为4个等级。按照不同的等级,对数据中心内的设施要求也将不同,越高级别要求越严格,1级为最基本配置,没有冗余,4级则提槐竖毁供了最高等级的故障容错率。在4个不同等级的定义中,包含了对建筑结构、电信基础设施、安全性、电气,接地、机械及防火保护等的不同要求。
OXDJ9100
2020-02-10 · TA获得超过136个赞
知道答主
回答量:236
采纳率:85%
帮助的人:15.6万
展开全部
弱电机房建设分类及要求机房建设一般分为A B C三类,
按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上扮漏造成的损失或影响程度,分为A、B、C三级。
A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
国际上按照数据中心支持的正常运行时间,将数据中心分为4个等级。按照不同的等级,对数据中心内的设施要求也将不同,越高级别要求越严格,1级为最基本配置,没有冗咐颂余,4级则提供了最高等级的故障容衡缺郑错率。在4个不同等级的定义中,包含了对建筑结构、电信基础设施、安全性、电气,接地、机械及防火保护等的不同要求。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
冬舞深温静00
2020-02-12
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:2634
展开全部
在中国: 我们多半采用两个标准, 一个是国标GB-50174标准,一个是国际标准TIA-942。国标GB-50174标准在制定的过程中参考了大量的TIA-942的内容,对电气,机械(冷却)系统,电信,物理安全,建筑等做了详细的描述和规定。
其中,国标GB-50174由中华人民共和国工业和信息化部中国电子工程设计院主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准的。它把数据中心的等级分列为A,B,C 三个等级
A级为容错型,在系统此州扰需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。

国际标准TIA-942,是由ANSI(美国国家标准协会,该协会是美国在ISO的代表) 授权TIA (通讯行业协会)会同60多迹谨个单位一起制定的数据中心电信基础设施标准。在2000年初,TIA的TR42委员会决定为数据中心制定电信标准。TIA于2005年发布了ANSI / TIA-942标准。把数据中心分成森旦四个等级, 在2014年以前,称为: Tier 1-2-3-4; 2014年以后,改为: Rated/Rating 1-2-3-4.
Rated/Rating 1: 基础型;

Rated/Rating 2: 组件冗余;

Rated/Rating 3:并发可维护;

Rated/Rating 4: 容错