请教大型厂房安装网络监控系统的问题

一家工厂安装网络监控系统,其中网络摄像头安装在4层楼的厂房,而网络录像机则设在办公楼,办公楼和厂房之间相隔100米远。请问:1、网络摄像头拉网线到交换机,有距离要求吗?1... 一家工厂安装网络监控系统,其中网络摄像头安装在4层楼的厂房,而网络录像机则设在办公楼,办公楼和厂房之间相隔100米远。请问:1、网络摄像头拉网线到交换机,有距离 要求吗?150米是否可以? 2、交换机到网络录像机有距离要求吗?100米是否可以? 3、25部摄像头分设在4层楼的厂房,办公楼与厂房之间相隔100米,网络录像机在办公楼,那么交换机安装在办公楼还是安装在厂房?(考虑省网线问题) 4、应该安装多少部交换机,安装多少口的交换机,并推荐交换机的品牌和相应的价格? 第一次安装网络监控系统,有劳了。。。。 展开
 我来答
袁凯钊
2014-05-03 · TA获得超过2684个赞
知道小有建树答主
回答量:785
采纳率:71%
帮助的人:384万
展开全部
1如果网络摄像机到交换机,采用的是网线的话,建议不大于80米使用,如果超过80米,可以有三种方式来做,1光纤(可达10公里),2数字一线通(视频线达1000米),3中间加网络中继器。

2交换机与录像机的距离,跟第一个问题一样,只要是使用网线,距离都不大于80米。延长办法参照上述。

3安装在厂房,合成后,一根线传到办公楼,这样的成本最低。

4交换机大概使用5台:
2楼到4楼,每层一台100M的交换机,共3台,多少口就根据你每层楼的摄像机数目决定,稍大一点就好。
厂房与办公楼,采用1000M交换机,共2台,办公楼采用5口千M的,厂房就看你一楼有几个点,加上2-4楼下来的3条线口,自己核算一下。
交换机,如果质量好一些的,考虑H3C的,价格高一点;如果低一些要求的话,考虑D-LINK的。其它品牌的,暂不推荐,特别是TP-LINK的,个人感觉不适合用在监控中,质量不稳定。
更多追问追答
追问
1、数字一线通、网络中继器可以介绍一下吗?以前没有用过。
2、按照你的方法,厂房一楼的千兆交换机是汇聚作用,把2至4层的三台交换机以及1层的网络摄像头接到该千兆交换机上,然后将该千兆交换机通过一根网线连接到办公楼的千兆交换机上,再办公楼的交换机接到NVR上,对吗?那么,因为办公楼和厂房之间相隔大约100米,两台千兆交换机之间用网线连接,距离会有影响吗?中间是否需要加什么机器?
追答
数字一线通,可在百度上搜索一下吧,应该有些公司在做这些产品。

网络中继器,是属于网络方面的产品,一般在电脑布线的或是电子市场上有卖,简单来说,是一个延长传输距离一倍的设备,如果觉得陌生的话,可以用4口交换机来代替。

第二个接线法是对的。只是办公楼与厂房间的距离是100米,需要用6类线,按千M接线法来做两边网口,但需要注意的是6类线,有人说是80米,有人说是120米,你这距离刚好在这个范围内,如果决定采用网线的话,建议使用品牌点的,如果有所保障的话,最好采用千M光纤收发器来做,就看你个人情况了。