1000KVA的变压器一个月自身用电消耗是多少,当一个月用电达到多少度时自身消耗为0,谢谢指点了
5个回答
展开全部
变压器的损耗分为两部分:1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。
2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。
可见,不管用电达到多少度,自身损耗都不可能为0.
具体计算可参照一下方法:铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。合计变损0.5+6=6.5。 计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA 65KVA×24小时×30天=46800KWT(度 ) 你可以注意一下,变压器上的标牌都有具体的数据。
1000KVA的变压器属于高压计量,是有变压器损耗计量。应该是0.01%左右
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、空载时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;
2、满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右
2、满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
即使是空载,铁损是固定的,约为1.5KW,额定负荷时铜损约为13.5KW,连续运行1个月总损耗=15千瓦×720小时=10800度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、空载时一个月消耗1000度电量左右;
2、负载时一个月消耗4000度电量左右。
2、负载时一个月消耗4000度电量左右。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: