家里面的地线接到哪里去了?地线要怎么安装呢?
从这三大部分来给大家介绍高层住宅的基地系统。
(一)接地系统的室内部分
所谓的室内部分啊,其实也是接地系统的末端。室内部分的作用就是把与地线连接的可导电的金属的物体性与地线进行连通。
实现将室内可能出现的一些漏电电流通过地线导入引下下线中,从而实现地线的作用。具体包含以下三个部分。
①:插座的地线。
插座的地线就是在电路布置的时候,同火线和零线同时穿线,穿出来一根地线,接到各个插座的底盒内,最终与插座的面板的接地端子进行连接。这样插座就具备了火线零线和地线三个接线孔。
②:室内的照明回路。
对于现阶段家庭的布线的规范要求,其实照明回路也是要有地线的。虽然很多的时候的装修都不给我们布置地线,其实是不符合要求的。对于室内照明的金属灯具外壳,必须把地线接上去。
③:室内配电箱
。因为我们插座或者是照明回路的地线,最终都接到了配电箱内。在配电箱内有一个共用的接地端子排,然后把插座和照明的地线接到端子排上。端子排长有一根地线是接入室外引下线的。也就是说,通过我们的入户线布置的时候,把这个地线接到室外,与接地系统进行连接。
注意事项:①、室内的地线连接必须全程是贯通的。也就是说坚决不允许出现假地线,或者是地线有中间断开的部分。②、如果我们室内有局部等电位,按照规范的要求,应该接一根4平方的铜芯软线与室内任意插座地线进行连接,这样来保证等电位的作用。③、对于我们室内安装的金属灯具,一定要按照要求把地线连接上去,以确保其使用的安全。
(二)接地系统的引下线
接地系统的引下线,就是把我们室内的地线通过我们主体中的钢筋与楼房的基础进行连接。
常规都是在楼房主体施工的过程中,利用墙体或者是柱子中直径不小于16mm的钢筋进行做焊接。然后实现电气连通,这样作为引下线来使用。具体包含以下两项内容。
①、接地扁铁或者是接地的圆钢。
例如在建筑的公共竖井内,也就是我们楼道的强电井内,都要预留出接地的扁铁或者是接地的圆钢,与我们的桥架或者是与地线进行连接。这样来实现接地系统接入引下线中。
②、引下线。
引下线是楼房中传输接地的最主要的部分,在防雷系统中也是有引下线的。接地系统的引下线是利用我们墙体或者是柱子里的钢筋进行连接做电气连通的。要求引下线的钢筋直径不能够小于16mm。具体的数量根据楼房的外围尺寸来进行设计和选择。
注意问题:①、接地的扁铁或者是镀锌圆钢与引下线进行焊接的时候,必须满足12D的搭接要求,而且要采取双面焊来满足焊接的要求。②、对于钢筋与钢筋之间要采取焊接的方式。常规的可以采取的是双面焊,两侧焊接镀锌扁铁或镀锌圆钢,这样来满足接地的需求。
(三)接地系统的接地极
接地极是接地系统中最终接入大地的部分。
也就是说所有的地线中的电流,最终都是流经接地极,然后导入大地。来实现其接地的最根本的作用。常见的接地极做法有以下两种。
①、桩基。
所谓的桩基,就是利用楼房基础下面的桩基础中的钢筋作为接地极。常规的像我们常见的灌注桩或者是管桩里面都有钢筋,然后与我们的引下线进行焊接,这样来实现接地的连接。
②、人工接地极。
由于我们的基础可能是没有桩基础的,基础的底板就是钢筋,可能此时接地就不能满足要求。这时就需要在基础的四周人工增加接地极。人工增加接地极常用的材料是50以上的镀锌角铁,或者是50mm直径以上的镀锌钢管。将这些材料砸入地面以下,深度不得低于2.5米。然后利用镀锌扁铁或者是10毫米以上的镀锌圆钢与基础的钢筋进行连接。