37KW的电动机要多大的电缆线
根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。
一般来说37kw的电机的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好,功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低只有0.8,那额定电流可能就60A。
扩展资料:
电动机使用注意事项:
1、电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。
2、电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行。
3、电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,对于滑动轴承,不得超过80℃。
4、对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)。
5、电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变。
6、电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡率不得大于5%,三相电流差不得大于10%。
参考资料来源:百度百科-电动机
参考资料来源:百度百科-电缆线
铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。
首先计算电机的工作电流。根据P=根号3*U*I*COSφ,取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A。(这里由于功率的单位是千瓦,所以代入的电压的单位也是千伏,所以380伏=0.38千伏)。
根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。电压降验算:先验算铜芯电缆。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。
根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71 电缆70以上的只有95的了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆。
扩展资料:
导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=<I/(5~8)>=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
参考资料来源:百度百科-电缆线
37KW的电动机的电缆线要选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。
随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆保护提出的更高要求,电缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成。它是保护电线和电缆最常用的一种电绝缘管。因为具有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以应用。
电缆如果要长期存放,根据电缆的放置位置,应考虑屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。
参考资料来源:百度百科——电缆
专业电机保养维修中心电机保养流程:清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。
1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽。
4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
参考资料来源:百度百科--电缆
参考资料来源:百度百科--电机