在配电箱中 COSφ=0.9 Pe=196.15KW Kx=0.7 Pjs=137.3KW Ijs=231.8A是怎么算出Ijs=231.8A
2个回答
展开全部
231.8=Pjs/1.732/0.38/COSφ
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、统计安装容量
Pe=196.15KW
2、选择合适的需用系数、功率因数(可查设计手册)
Kx=0.7、cosφ=0.9
3、计算负荷=需用系数*安装容量
Pjs=0.7*196.15=137.3KW
4、计算电流=计算负荷/3/相电压/功率因数 =Kx*Pe/3/0.22/cosφ
Ijs=0.7*196.15/3/0.22/0.9=231.15A
Pe=196.15KW
