漏电断路器4P的,要是只接三相火线,不接零线,能起到保护作用吗,上口和下口都是三个火线
展开全部
不能起到保护作用。
三相电,有4根线其中3根为220V火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,即220V电,但为了三相电的平衡,如果可能都接相应的负载是最好的。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源; 以三相电源供电的电路,称为三相电路;
U、V、W(ABC)称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
扩展资料:
正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。
当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
参考资料来源:百度百科-三相供电
展开全部
不接零线的话有两种情况 1.用电设备只能是三相设备 每相电流不超断路器的最大电流就不会跳闸 如果超了就跳闸
2.如果不接零线 断路器检测漏电部分的电路无法形成回路也不能产生电压 所以即使漏电也不会跳闸 家用设备一定要接零线即4个都要接 工业设备可以不接零线 但后面的设备必须接地
2.如果不接零线 断路器检测漏电部分的电路无法形成回路也不能产生电压 所以即使漏电也不会跳闸 家用设备一定要接零线即4个都要接 工业设备可以不接零线 但后面的设备必须接地
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不能。最好不要这样。你这样接只能用3相设备。
如果,你的负荷很平衡的话,也许不会跳。
如果,你的负荷很平衡的话,也许不会跳。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,但一定需要在漏电断路器下游的用电设备接地!
本来就有很多大电流的漏电断路器是三相的。
本来就有很多大电流的漏电断路器是三相的。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
回答出来吗光接出线三相电进线接三相四线零线出线不接零线不跳起不到保护作用怎么解决
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询