2X(YJV22-0.6/1KV-4*120)-DB-GG150-F在电力施工里面是什么意思??
2个回答
展开全部
2根
YJ:交联聚乙烯绝缘套;
V:聚氯乙烯绝缘;
22:钢带铠装;
0.6/1kV:额定相电压为0.6kV,额定线电压为1kV,指电缆的耐压范围;
4*120:4是芯数,120是芯线截面积,即4根120平方的芯线;
DB:直埋敷设;
F(很多人喜欢标FC):地板或地面下敷设;
二者之间是有明显区别的,此处电缆铠装,那应该就是直埋了。
那后面那个GG150是什么意思呀??谢谢了