2011广州中考物理选择题第12题是否有问题??
12.图所示的电路中,正常发光的三盏灯突然全部熄灭,经检查保险丝完好,用试电笔插进插座的两孔,氖管均发光.造成这一现象的原因是()A.插座发生短路了B.进户的火线断了C....
12.图所示的电路中,正常发光的三盏灯突然全部熄灭,经检查保险丝完好,用试电笔插进插座的两孔,氖管均发光.造成这一现象的原因是( )
A.插座发生短路了 B.进户的火线断了
C.进户的零线断了 D.某盏电灯的灯丝断了
答案是c,但用试电笔插进插座的两孔,氖管均发光不是说明插座短路吗??那为什么保险丝完好??还有,进户的零线断了会导致“氖管均发光”吗??
求各位物理高手帮帮忙!!!
那从图中看,插座是左火右零,试电笔插在零线孔中发光,电从何来??不是来自火线吗??如果来自火线,插座的两个孔不是连通的吗??那不就是插座短路吗?但是保险丝完好,到底是怎么一回事?
快中考了,十万火急啊!恳请大家速助!!! 展开
没有问题,插座两个孔氖管都发光,说明火线、插座、零线联通,三盏灯都并联,一起熄灭,说明问题不在三盏灯电路上(一个灯灯丝断了,不影响其他两盏灯),所以应该是零线断了,由于火高棚线没断,所以测戚御则电笔测试几个部位都发光
外电拆蔽路从零线处断了,外电路都断路了,怎么还能存在短路呢
外电拆蔽路从零线处断了,外电路都断路了,怎么还能存在短路呢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
C.进户的零线断了 会的因为这个时候零线已经和火线相连
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-06-15
展开全部
两种情况:
1 如一路供电,零线断了灯就弊蚂肆不亮,但是火线还是有电物行的,所以用电笔测插座是发光的。
2 如二路供电,灯与插座不是同一只保护开关提供的电源,当灯这路供电开关跳开时,灯泡当然不亮了,而此时插座供电开关是正常的,所以租轿用电笔测插座是发光的。目前家庭装修电路大多如此安装。
进户零段改线断了,插座没有短路。零线通过电灯与火线相连如谨,但渣燃基没有形成回路。所以灯不亮但氖管发光
进户零段改线断了,插座没有短路。零线通过电灯与火线相连如谨,但渣燃基没有形成回路。所以灯不亮但氖管发光
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
C
在零线断时电路看成短路,当你拿着测电笔,测电时,你自己把火线和大地联通,所以电笔发光