家里的所有插座全部都拔了,可是为什么还是会跳闸呢?

1个回答
展开全部
摘要 您好,检查断路器跳闸后复位按钮是否突出,显示器是否变色。如果重置按钮突出或显示屏变色,则漏电跳闸(如果没有负载,则必须是火线漏电跳闸)。相反,这是由于短路跳闸引起的。
咨询记录 · 回答于2022-06-01
家里的所有插座全部都拔了,可是为什么还是会跳闸呢?
您好,检查断路器跳闸后复位按钮是否突出,显示器是否变色。如果重置按钮突出或显示屏变色,则漏电跳闸(如果没有负载,则必须是火线漏电跳闸)。相反,这是由于短路跳闸引起的。
漏电保护开关抽不上去
您好,要找出原因并解决问题,首先要清除从开关下端输出的电线,使开关完全处于空载状态,不要让输出端子接触导体。请再试一次闭路。如果该开关仍然是该开关本身的问题,如果不跳闸,则是输出端的线路或插座的问题。交换机问题只是更换新交换机,线路或插座问题需要使用故障排除方法逐渐缩小范围,找到故障点并解决
漏电保护开关跳闸的常见原因可能是接地漏电、火线漏电或零漏电。火线和中性线可能会短路。检查的重点是检查电线的绝缘,特别是接头部位和插座内部铜片之间的绝缘是否受损。两件事很重要。首先,漏电断路器坏了。请更换一个。插座场或灯线漏电或灯故障也会引起漏电。处理方法,用摇号测量各路线,找到漏电点换线就可以了,灯坏了也一样更换
亲,漏电开关打不上去的原因有两个:第一是漏电开关自身故障,第二是家里的电器电路漏电了或短路了。解决方法:第一、漏电开关自身故障:断开家里其他的断路器或漏电断路器,只用总开关,(如有必要可以在总开关的出线端接入负载),看是否会跳闸,如果跳说明漏电开关本身故障,需要更换漏电开关。第二、家里的电器电路漏电了或短路了:首先来排除电路是否漏电和短路。断开家中所有用电器并拔掉电源,看一下开关是否跳闸,如不跳则证明线路正常。如跳则断开家里其他的断路器或漏电断路器,再一个个开启用于确定哪路电线有漏电或短路故障,如不跳那就是用电器的故障了。同样用排除一个个开启用电器来证明哪个用电器出了故障,然后再修理那个用电器就行了。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消