10kV开关柜内,三个电流互感器,测量绕组,B相引出与不引出的区别??!

请问高人们,10kV开关柜内,当有三个电流互感器时,B相引出与不引出有什么区别呢?我知道常规测量电流只需要A相和C相的,什么情况下才引出B相电流呢?!请高人们详细解答,谢... 请问高人们,10kV开关柜内,当有三个电流互感器时,B相引出与不引出有什么区别呢?我知道常规测量电流只需要A相和C相的,什么情况下才引出B相电流呢?!请高人们详细解答,谢谢!附图如下:
如图
展开
 我来答
xn3913
2012-07-02 · TA获得超过222个赞
知道答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:82.1万
展开全部
首先来说你的接线图有问题 左中右应该是A、B、C相互感器的二次侧吧
你B相保护卷没接线,这样是绝对不允许的。
其次,你看图 0.5 和3.0 是二次线圈的精度等级 X P XX(例如:5P20)是保护卷、0.XS(例如:0.2S)一般是计量卷、最大的一般是测量卷。
当你使用计量表的时候一般把B相接进计量表(电度表、多功能表),你上的这张图我就理解为A411、C411接到保护装置,ABC421接进测量装置。
但有一个问题是你用0.5级的作保护是不是有点低啊?
最后A、C补充楼上的回答,你可以计算出B相电流,但是如果B相对地短路,或者B相过流你怎么办呢? 当然,你可以说我有零序电流做保护。但是,保护速度还是速断比较快。
桑桑某人
2012-06-25 · TA获得超过2014个赞
知道大有可为答主
回答量:1571
采纳率:0%
帮助的人:893万
展开全部
1,A,C两个CT已经满足要求就无需B相的了,
2,三相平衡能算出B相电流,
3,B相不接的话空间很大比较美观!
至于为什么还要加B相互感器,是因为理论上三项平衡的算法和实际电流是不相等的,为了精确数据所以重新引入B相互感器!