建筑电气设计的主要内容有哪些?
1个回答
展开全部
电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。
2 常用电力电缆类型
在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。
(1)普通线缆
主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV.
(2)阻燃线缆
难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通常指能通过GB/T18380.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRBV线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV.
(3)耐火线缆
在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线NHBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV.
(4)无卤低烟线缆
无卤低烟阻燃线缆WDZ-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。通常把能通过GB/T 17650.2(等同IEC60754-2)、GB/T17651.2(等同IEC61034-2)和GB/T18380.3(等同IEC60332-3)三项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃电线电缆。
无卤低烟阻燃耐火线缆WDZN-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延、可保持线路完整性的电线电缆。通常把能通过GB/T17650.2(等同IEC 60754-2)、CB/T 17651.2(等同IEC61034-2)、GB/T 18380.3(等同IEC 60332-3)及GB/T12666.6(等效IEC60331)四项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃耐火电线电缆。
(5)矿物绝缘电缆
用矿物(如氧化镁)作为绝缘材料的电缆。通常由铜导体、矿物绝缘、铜护套构成,不含有机材料;并且具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性。
3 住宅建筑中电线电缆的选型及敷设要求
住宅建筑中电线电缆的选型,主要参照《住宅建筑电气设计规范》和《民用建筑电气设计规范》中的规定。
(1)普通负荷用电线电缆
根据规范,多层住宅及高层住宅中公共区域暗敷的普通负荷线缆均可采用交联聚乙烯YJV电力电缆或聚氯乙烯BV电线;而高层住宅中公共区域明敷的普通负荷用线缆,在火灾时被延燃的可能性较大,为降低对建筑内人员的危害,应采用无卤低烟阻燃WDZ-BYJ/YJY电缆和电线供电;住宅户内线路现都采用穿管暗敷方式,即使发生火灾,短时间内电线全部燃烧的可能性较小,燃烧产生的卤化物含量和影响范围有限,故均可以采用BV线穿管暗敷。
其中,眀敷方式包括电缆直接眀敷、电缆敷设在梯架里和电线穿保护导管眀敷,电缆在槽式桥架内敷设如安装在有效结构防护体之外(如敷设在吊顶内)视为明敷,电缆在电气竖井内敷设不属于眀敷。穿管敷设时可采用电线。
(2)消防负荷用电线电缆
消防负荷用电线电缆,针对消防供电干线、应急照明和火灾自动报警线路三部分分别应选用不同类型的线缆(见表1)。
4 其它民用建筑中电线电缆的选型及敷设要求
4.1 普通负荷用电线电缆
在一般工程中,选用交联聚乙烯绝缘YJV电缆和聚氯乙烯BV电线。对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用无卤低烟阻燃WDZ-BYJ/YJY线缆。
《民用建筑电线电缆防火设计规程》进一步对各场所进行了分级,以明确各场所应选用的电线电缆(见表2)。
据此,普通负荷供电所用线缆,直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆YJV,除此之外的用于特级、一级场所的电线电缆应采用无卤低烟型WDZ-BYJ/YJY,用于二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型WDZ-BYJ/YJY.用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用普通电线BV.
当电线电缆成束敷设时,为避免火灾时线缆延燃,应采用阻燃电线电缆ZRBV/YJV;在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆NHBV/YJV或矿物绝缘电缆BTTZ.用于特级、一级场所中的特别重要负荷的电源主干线路宜采用矿物绝缘电缆BTTZ.用于重要的木结构公共建筑的电源主干线应采用矿物质绝缘电缆BTTZ.
4.2 消防负荷用电线电缆
消防负荷用电线电缆主要参照《民用建筑电气设计规范》、《民用建筑电线电缆防火设计规程》和新版《建筑设计防火规范》中的规范
规范中表4.0.1中所示特级场所的消防设施供电干线采用矿物绝缘电缆BTTZ;应急照明采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆;火灾自动报警线路采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆。
一级场所的消防设施供电干线宜采用矿物绝缘电缆BTTZ,可以采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆;应急照明采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆;火灾自动报警线路采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆。暗敷部分可以用阻燃耐火ZNBV/YJV线缆。
二级、三级场所的消防设施供电干线采用普通阻燃耐火ZNBV/YJV线缆;应急照明采用普通耐火NHBV/YJV线缆;火灾自动报警线路采用普通耐火NHBV/YJV线缆。
5 配电线路的敷设要求
电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。《电力工程电缆设计规范》中5.2节较为详细的对于电缆敷设方式的选择做出了规定。
5.1 消防配电线路的敷设要求
对于消防配电线路的敷设要求,应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;
消防配电线路宜与其它配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难时需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
5.2 线缆敷设的防火措施
除要保证设备的正常运行外,电缆本身也需要采取防火措施,为此其敷设方式还有以下要求:
(1)电线电缆敷设时,应对电缆桥架和电缆井道采取有效的防火封堵或分隔措施。
(2)电力电线电缆与非电力电线电缆宜分开敷设,如确需在同一电缆桥架内敷设时,宜采取隔离措施。
(3)敷设在同一电缆桥架内的电缆,当其非金属材料容量大于14L/m时,宜采用隔离措施。
(4)电线明敷时,在特级、一级场所应采用金属管或金属线槽敷设,在二级场所宜采用金属管或金属线槽敷设。
(5)电线暗敷时,宜采用金属管或阻燃型硬质塑料管敷设,并应敷设在不燃体结构内。消防设备线路暗敷时,尚应满足其保护层厚度不应小于30mm的要求。
(6)矿物绝缘电缆可采用支架或沿墙明敷。
5.3 关于线缆敷设有以下几点在规范中没有明确规定,但仍值得研究
(1)对于一级负荷,由双重电源供电,低压电缆出线引自不同高压所带的变压器,其电缆通常都会采用耐火阻燃电缆,但对于其变压器的高压进线电缆却没有规定。目前有许多项目,变电所不靠外墙,高压进线电缆可能在桥架内敷设一段再进入变电所。在这种情况下,若发生火灾,高压电缆不具备耐火能力,也就无法保证低压消防设备的安全运行。所以,笔者认为,这种情况下,高压进线电缆应采用耐火阻燃电缆。
(2)类似的,柴油发电机引至变电所的母线如敷设在无防护的区间,应至少采用耐火母线或改为矿物绝缘电缆。更多电气知识
2 常用电力电缆类型
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询