微型抑制直流分量互感器如何测试?测试原理与电路。
1个回答
展开全部
微型抑制直流分量互感器与普通互感器不同之处在于:
常规电流互感器往往在发生单向交流电时会饱和失效。
抗直流分量互感器采用具有极佳线性且易激磁的非晶合金做成磁芯,在原边通过一定直流分量时磁芯不会饱和。
具体测试时,可以采用交流电流整流作为一次输入,需注意输入电流不得超过“不饱和最大半波整流峰值”。二次输出则不含直流分量。
常规电流互感器往往在发生单向交流电时会饱和失效。
抗直流分量互感器采用具有极佳线性且易激磁的非晶合金做成磁芯,在原边通过一定直流分量时磁芯不会饱和。
具体测试时,可以采用交流电流整流作为一次输入,需注意输入电流不得超过“不饱和最大半波整流峰值”。二次输出则不含直流分量。
追问
那在电表中 是如何应用的呢? 当发生窃电时 线路中产生直流分量,然后芯片中能检测直流分量 从而产生相关动作信号?? 这个现在有比较规范的测试设备或者测试标准了么?
追答
窃电与正常用电的区别仅仅在于是否按用电量付费,而用电本身并没有区别,直流分量不是在窃电时候发生。
发生直流分量时,由于二次并不能感应出直流电流,因此,其后芯片检测不到直流分量,也就无法产生相关动作。
之所以采用抑制直流分量互感器,是为了防止一次线路有一定直流分量时,互感器不饱和,还能正确的测量交流分量。
推荐律师服务: