西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出电流时,有0~20mA,4~20mA;电压输入输出时有0~5V,0

西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出电流时,有0~20mA,4~20mA;电压输入输出时有0~5V,0~10V。怎么控制控制他们之间的转换... 西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出电流时,有0~20mA,4~20mA;电压输入输出时有0~5V,0~10V。怎么控制控制他们之间的转换?具体怎么接线?
还有CPU模块本身就带有的两路模拟量输入和一路模拟量输出,具体怎么接线,输入好像是是出厂控制在电压输入0~10V,还有这个输出电压可以改变么。(CPU模块上好像没有DIP开关)如果是电压输出,那输出量程是多少呢?
展开
 我来答
百度网友7192e8b
推荐于2018-04-06 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1473万
展开全部
西门子S7-200系列PLC,
模拟量模块E231/EM235及EM232,
输入输出电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);
输入输出电压信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于模块及模块DIP设置);
输入热电阻信号时,有铂(Pt),铜(Cu),镍(Ni)或电阻等多种类型;
输入热电偶信号时,有S、T、R、E、N、K、J等多种类型;
zhangjg198
推荐于2016-12-04 · TA获得超过245个赞
知道小有建树答主
回答量:246
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
西门子224XP本身所带的模拟量输入和输出,电压信号的都是0~10V,电流输出是0~20mA。对应的内存中的数字值是0~32000。也就是说当给模拟量输出内存赋值32000的时候,电压输出是10V,电流输出是20mA。当你接入的仪表信号为0~5V时,那么对应的内存值变化范围就成了0~16000了。假如你的仪表输出是0~20mA或者4~20mA,建议你并联个250欧姆的1/2瓦的电阻,将其转变成电压信号。并联500欧姆的电阻有点大,个别仪表驱动不了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yangfeng9
2012-07-04 · TA获得超过1840个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:0%
帮助的人:258万
展开全部
224xp输入默认值是0-10V如果要用0-20MA并联500欧姆的电阻就行了
追问
那输出的默认值是多少呢
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
faketamendie
2012-07-04 · 超过55用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:139万
展开全部
224的输出是0-10V或0-20MA
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-07-06
展开全部
s7 200 系统手册 技术规范章节 有你想要了解的一切
接线 转换后量程 sw设置 全都有