打开日光灯开关后,日光灯会一闪一灭的,然后又连续闪烁,又灭,持续很长时间后才稳定亮起来,怎么回事?

经常这样的话对灯管的危害大不大?... 经常这样的话对灯管的危害大不大? 展开
 我来答
0427付强
2012-07-08 · 知道合伙人教育行家
0427付强
知道合伙人教育行家
采纳数:23602 获赞数:79401
获得过一项实用新型专利

向TA提问 私信TA
展开全部
这样频繁的启动会严重影响灯管的寿命,一般的说法是灯管每启动一次,相当于工作两个小时。出现这种频繁启动的现象,可能原因有:
1.灯管老化,导致启动后灯管电流减小,灯管端电压太高,超过了启辉器的启辉电压,造成频繁的启动。这种情况下,可以尝试在灯管点亮后拆除启辉器,如果拆掉启辉器后可以一直点亮,基本上是这个原因了。
2.电源电压过低,这种情况下,即使在点亮后拆掉启辉器,灯管也不能一直发光,很快就会自动熄灭。
3.启辉器问题
a2623
2012-07-07 · TA获得超过2003个赞
知道小有建树答主
回答量:653
采纳率:0%
帮助的人:303万
展开全部
根据你说的情况来看,有两种可能性,一是启辉器出问题,那解决方法是换一个启辉器就可以了;而是灯管快坏了,看一下灯管两头有没有发黑,如果发黑的话,说明是灯管的问题比较多,建议马上换灯管。希望帮到你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ap0162009
2012-07-07
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:10.1万
展开全部
把启辉器换个看看!
追问
貌似没有启辉器,再说就算有我也不敢换啊~~~
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhoujianok2008
2012-07-07 · TA获得超过989个赞
知道小有建树答主
回答量:554
采纳率:100%
帮助的人:430万
展开全部
灯管快坏了