如何根据停留时间计算池容?

比如,调节池需要12小时的停留时间、厌氧池需要16小时的停留时间、好氧池需要8小时的停留时间、消毒池需要2小时的停留时间。需要尺寸多大?... 比如,调节池需要12小时的停留时间、厌氧池需要16小时的停留时间、好氧池需要8小时的停留时间、消毒池需要2小时的停留时间。需要尺寸多大? 展开
 我来答
小溪趣谈电子数码
高粉答主

2019-07-10 · 专注解答各类电子数码疑问
小溪趣谈电子数码
采纳数:2103 获赞数:584738

向TA提问 私信TA
展开全部

水力停留时间等于反应器有效容积与进水流量之比。所以反应器有效容积等于水力停留时间乘以进水流量。

调节池的容量取决于日排水量及排水量的变化规律,对于不同功能的构筑物,日排水量及其排水规律有很大差异,根据日本“(JISA3302-1988)标准不同用途建筑物合并处理净化槽(即小型生活污水处理装置)服务人数建设标准”计算。

部分公共建筑每100立方米建筑面积每日污水标准如下(吨):公共住宅1.0,影剧院1.6,宾馆3.0,饮食店11-26,办公楼1.6,集体宿舍1.4。

在设计前已具备准确的污水量和水量变化曲线情况下,可用图解法求得理论调节容积,国内对各种建筑物的污水处理量及变化规律还没有准确的实地调查数据,故目前一般按平均小时流量的倍数即调节池停留时间的经济值只来确定调解池容积。

也可按下式计算调节池容积V:

V=(Q/T-K*Q/24)*T

Q-设计污水量(立方米/day);T-建筑物排水时间(hr/day);K-流量调节比(调节池出水流量与日平均流量之比)

如某办公楼Q=400立方米/day,T=10hr/day,k=1.5,则V=(400/10-1.5*400/24)*10=150立方米,相当于停留时间t=150/400/24=9hr。

扩展资料:

沼气池容的计算方法:

沼气池容积的确定是沼气池设计的一个重要参数。容积过小,则不能充分利用原料和满足使用要求;如果设计过大,又没有充足的原料,势必浓度降低,产气率降低,造成人力、物力的浪费。因此,沼气池的容积应根据农户所拥有的发酵原料、人口数量、发酵工艺、气温、用气要求等因素合理确定。我国农村户用沼气池,根据目前一般的生活水平,每人每天平均用气量为0.2~0.3立方米,沼气池容积定为6立方米、8立方米、10立方米、12立方米。对于养殖规模较大的农户,可采用以下公式计算沼气池容积。

(1)根据人口数量计算沼气池容积:满足一个农户全家人口生活用能的沼气池池容,可用下列公式计算:

V =V1+V2=V1+0.15V=V1/0.85=n•k•r /0.85

式中:V —沼气池总容积(立方米);

V1—发酵间容积(立方米),V1=0.85V ;

V2—贮气间容积(立方米),V2=0.15V ;

n—气温影响系数,一般南方地区取0.8~1.0,中部地区取1.0~1.2,北方地区取1.2~1.5;

k—人口影响系数,2~3口之家取1.8~1.4,4~7口之家取1.4~1.1; r—每户人口数。

沼气池容积与人口的关系见表3-1。

表3-1 沼气池容积与人口的关系

池容(立方米) 6 8 10

每天可产沼气量(立方米) 1.2 1.6 2.0

可满足全家人口数(个) 3 4~5 5~6

(2)根据养殖规模计算沼气池容积:对于中小型养殖场和较大规模的庭院养殖户,沼气池容积应根据发酵原料的数量、一定温度下发酵原料在池内停留的时间和投料浓度计算,其计算公式如下:

V =(G•Ts•HRT)/(r•m)

式中:G —每天可供发酵的原料湿重(千克);

Ts —原料中干物质含量的百分比(%);

HRT —原料在池中的滞留天数(水力滞留期);

r —发酵原料浓度换算成的容重(千克/立方米),r =原料浓度×发酵液容重,发酵液容重一般取水的容重,即1000千克/立方米;

m —池内装料有效容积(%)。

例题:一养猪场,养猪250头,每天可产鲜猪粪1000千克,其干物质含量为20%,发酵原料容重为6%×1000千克/立方米,在35℃条件下发酵滞留期为15天,要求池内只装料85%,求需建多大的沼气池?

解:V =(G•Ts•HRT)/(r•m)

=(1000×0.2×15)/(60×0.85)

=58.82 (立方米)

经过计算,修建60方米的沼气池,即可满足要求。

(3)根据生产用能计算沼气池:如果规划利用沼气池所产生的沼气,开动发动机可利用下列公式计算池容:

V =(t•u•Ne) /(a•Vo )

式中:V —沼气池净空容积(立方米);

t —加工机器工作时间(小时);

u —发动机耗气量(立方米/千瓦•时);

Ne —发动机功率(千瓦)

a —沼气池池容产气率,[立方米/(立方米•天)]

V o —装料容积(%)。

参考资料来源:百度百科——调节池

百度百科——水力停留时间

面包爱看剧
2019-07-03 · TA获得超过6443个赞
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部

分类:水量调节池和水质调节池

1、水量调节池

位于无压引水道的某一部位。无日调节池的无压引水道应按水电站最大引用流量设计,且对流量的变化反应迟钝;若有日调节池,则其与压力前池间的引水道按水电站最大引用流量设计。

而其上游的引水道则可按较小的流量(甚至接近水电站的平均流量)设计。日调节池应利用合适的地形建造,以接近压力前池为佳。

2、水质调节池

无论是工业废水,还是城市污水和生活污水,水量水质在一日24小时内都有变化,一般认为,对大、中型城市污水处理厂而言,因其服务区域大,区域内住宅、商店、办公楼、机关等不同类型建筑物的排水变化规律不同。

有互补作用,再加上污水管网对水量水质的均衡作用,所以城市污水处理厂不设调节池,调节池主要在工业废水处理站内作为均衡水量和水质的预处理构筑物而被大量应用。

参考资料来源百度百科—调节池

参考资料来源百度百科—水力停留时间

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qceee
2012-07-15
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3161
展开全部
每小时的水量乘以停留时间是有效池容,实际池容要大于有效池容,因为不能让水正好充满池子,要富裕一点。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
386210346
2012-07-14 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:94
采纳率:0%
帮助的人:21万
展开全部
根据每小时的水量计算,水量乘以停留时间就是池子的容积。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
deluxlife
2012-07-15 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:14.8万
展开全部
50000t/d =2083立/h(没乘总变化系数) 2083*停留时间=池容
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式