抗直流分量互感器根据什么原理设计的?

 我来答
夜雨阑阑cJ
2012-08-29 · TA获得超过162个赞
知道答主
回答量:190
采纳率:0%
帮助的人:55.8万
展开全部
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
在短路时候,短路电流中含有衰减的非周期分量和周期分量,非周期分量就是直流分量。因为现在的保护中重合闸的应用比较多,当重合闸的时候,如果短路仍然存在,就会使两次的直流分量叠加,而使电流互感器铁心饱和。因此需要这样的电流互感器。
AnyWay中国
2012-07-17 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:4723万
展开全部
抗直流分量互感器与普通互感器不同之处在于:
常规电流互感器往往在发生单向交流电时会饱和失效。
抗直流分量互感器采用具有极佳线性且易激磁的非晶合金做成磁芯,在原边通过一定直流分量时磁芯不会饱和。