在WINCC做的人机界面上怎么给PLC300程序中的定时器赋值呢?比如循环时间要随时修改。 5

程序和画面怎么做,能不能给个例子,谢谢了。... 程序和画面怎么做,能不能给个例子,谢谢了。 展开
 我来答
liking5200
推荐于2018-05-17 · TA获得超过118个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:38.9万
展开全部
300程序不需任何操作,可以直接引用如DB1.DBW4存放设定的时间值:名称:Time_T,类型:S5TIME,初始值:S5T#10S
Wincc建立变量Time_T,类型Float,类型转换选择“FloatToSimaticBCDTimer”,线性标定:过程值0~1000,变量值0~1,此设定为秒,地址连接DB1.DW4,组态画面建立一IO域,将变量连接为Time_T,即可。
百度网友7279b5be4
2012-07-23 · TA获得超过339个赞
知道小有建树答主
回答量:315
采纳率:23%
帮助的人:127万
展开全部
就在WINCC软件中制作一个数字显示块接收输入数字,然后用PLC的数存储器来接受人机输入,最后使用传送指今将数据存储器中的值传给定时计数器就好了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
合丰羽4r
2012-07-22 · TA获得超过2021个赞
知道小有建树答主
回答量:2948
采纳率:10%
帮助的人:1313万
展开全部
组态PLC里的变频!就可以了!!