直流控交流固态继电器输出端接直流会是什么情况?

1、直流控交流固态继电器输出端接直流会是什么情况?2、直流控交流固态继电器的输出可不可以接感性负载?增强型直流控交流固态继电器能不能接直流输出。3、有没有可以接感性负载(... 1、直流控交流固态继电器输出端接直流会是什么情况?
2、直流控交流固态继电器的输出可不可以接感性负载?增强型直流控交流固态继电器能不能接直流输出。
3、有没有可以接感性负载(电感,需要高速开关切换)的直流控直流的固态继电器?谁给提供个型号?能TTL控制更好。
展开
 我来答
小灰马mxh
高粉答主

推荐于2017-09-03 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:6527
采纳率:97%
帮助的人:405万
展开全部
直接接直流,会失控!因为直流没有过零点,所以可控硅一旦导通就无法关断了,会一直导通下去,直至直流电源被切断。

因为感性负载的电压和电流有很大的相位差,所以可控硅不容易关断,所以不容易控制。
可控硅做的固态继电器不可能是高速的,因为它依赖交流电源的过零点,所以只能是10ms周期的。
如果想高速切换,就得采用使用高速MOS或IGBT管组成的固态继电器。

直流控交流固态继电器安全注意事项:

1、负载电流高于5A时必须使用散热器或安装在具有相应散热效果的金属底板上,并且固态继电器散热底板与安装面之间涂上导热硅脂,40A以上加风扇强冷或水冷。
2、使用在感性负载时,高瞬态电压以及浪涌电流施加与输出端,因此可能导致固态继电器误导通或损坏,通常需要在输出端接入具有特定钳位电压的电压控制器件,如双向稳压二极管或压敏电阻(MOV)。压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍。
3、控制接近最小负载电流的较小负载电流负载时,须在负载上并联一个虚拟负载电阻,以减小输出端漏电流在负载上产生较高的剩余电压。
4、为了避免固态继电器的温升超过允许值,设计应用时应考虑散热效果和安装位置,当两只或多只固态继电器并排安装时,应留有适当的间距。
5、多只固态继电器的输出端之间不得并联使用,以试图增大输出电流。但输出端可以串联使用,以便适用更高的工作电压。
6、当使用多只固态继共用一个控制电源时,输入端即可以串联使用也可以并联使用。
zzg_sohu1998
推荐于2017-09-27 · TA获得超过6724个赞
知道大有可为答主
回答量:3048
采纳率:60%
帮助的人:1016万
展开全部
直流控交流固态继电器,一般是光耦+双向可控硅组成的。可控硅的特性你应该清楚。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ylier
2012-07-25 · TA获得超过247个赞
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:120万
展开全部
可以