10kv高压电机的保护整定如何计算 10
3个回答
展开全部
应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其整定值为电机的额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。
第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
扩展资料:
综合保护整定计算中必须考虑的特殊问题:
电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不平衡和外部不对称短路产生的不对称电压。这2种情况下都会产生负序电流。
由于综合保护采用了负序电流来实现断相等保护功能,同时,速断保护是由正序电流实现的。
因此,在保护的整定计算中必须考虑以下因素:外部不对称故障产生的负序电流对保护的影响;母线电压不平衡产生的负序电流对保护的影响;CT断线的影响;不对称短路故障对速断保护灵敏度的影响。
参考资料来源:百度百科——整定电流
艾佳工业设计
2024-11-15 广告
2024-11-15 广告
3-5倍*变压器额定电流/1/CT比=速断,其中1为利用系数 1.2*变压器额定电流/0.85/CT比=过流,其中0.85为利用系数 例如,一个高压柜的电流互感器变流比为30/5,变压器的高压额定电流为80,那么它的速断电流为 3*80/1...
点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
展开全部
应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其整定值为电机的额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
追问
差动及单相接地呢?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
也不知道对不对299除以1.732再除以电压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?