关于剪力墙构造边缘构件配筋问题

疑问1:是所有的都按高规中最小配筋率平配吗?疑问2:如果不是,是按WPJ中,例如:剪力墙上标5,下标H=1.3,是按这个5来配吗?如果是,怎么按这个5配。疑问3:是按边缘... 疑问1:是所有的都按高规中最小配筋率平配吗?疑问2:如果不是,是按WPJ中,例如:剪力墙上标5,下标H=1.3,是按这个5来配吗?如果是,怎么按这个5配。疑问3:是按边缘构件中的计算出来的配筋面积配吗?但是按这个来配,很多构件的配筋面积相对于高规中的最小配筋大非常多。请各位老师指教 展开
 我来答
axxxxman
推荐于2017-09-04
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:20万
展开全部
答复疑问1:需要同时满足高规中最小配筋率要求和受力计算配筋要求;
答复疑问2:这个5就是受力计算的一端暗柱纵筋量即5cm2,转角的暗柱则是两个方向剪力墙暗柱计算纵筋之和,带短翼缘的暗柱纵筋量应是翼缘所在剪力墙配筋量x2加上另向剪力墙配筋量;
答复疑问3:配筋很大的暗柱可以采用组合墙进行配筋验算,往往可以显著减小配筋,因为wpj中的配筋是按单片剪力墙分别计算的,组合墙计算原理类似于异形柱,受力更接近于实际情况。
北京羿射旭科技有限公司
2019-11-29 广告
 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋。  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。 高阻尼隔... 点击进入详情页
本回答由北京羿射旭科技有限公司提供
shenyuncheng
2012-07-31 · TA获得超过915个赞
知道小有建树答主
回答量:621
采纳率:0%
帮助的人:486万
展开全部
1构造边缘钢筋是计算出来的,当然必须满足最小配筋率要求,所有。
2那个是PKPM里面的表述,一个是水平筋,一个是竖向钢筋,具体参阅PKPM手册。
3构造边缘钢筋是通过计算出来的,他的配筋你要看高规对构造边缘的配筋要求。
追问
谢谢老师的解答,但学生还有疑问,在实际剪力墙配筋时,老师是怎样来配的?
追答
首先我不是老师,跟你一样,也是求知中。
剪力墙其实跟悬臂梁是相似的,一侧受压,一侧受拉。剪力墙受拉钢筋由构造边缘内部钢筋和1.5倍受压区高度以外的分布筋承担。剪力墙受压由混凝土受压区和构造边缘内部钢筋承担。
原理就是这样。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起