怎样计算用电负荷呢?

单位有50台空调(按2000W一台),50台电热水器(1500W一台).准备接三相电使用.算下来总功率为175kw.怎样计算要用多大的铜线电表呢?每相有多大的电流?准备用... 单位有50台空调(按2000W一台),50台电热水器(1500W一台).准备接三相电使用.算下来总功率为175kw.怎样计算要用多大的铜线 电表呢?每相有多大的电流?准备用三块单相表,行吗?
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
展开
 我来答
rbt183
推荐于2017-10-15 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2862
采纳率:57%
帮助的人:1420万
展开全部
1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;
2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;
3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000+16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000+17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000+17*1500=57500W;
4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;
5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);
6、考虑功率因数0.8;
7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;
8、选(4+1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120+1*70就可以。
9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.
补充:
这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。
前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。
富港检测技术(东莞)有限公司_
2024-04-08 广告
压力试验是模拟包装件在仓库存储和车辆运输过程中抗压力的程度;试验的严酷等级取决于堆码高度、包装高度、产品质量、试验时间和试验速度;试验力在不同系列的标准中有不同的计算公式;比如ISTA2A中压力计算公式为:加压保持AH(N)=WtX(S-1... 点击进入详情页
本回答由富港检测技术(东莞)有限公司_提供
仆伶邗天曼
2019-08-08 · TA获得超过3806个赞
知道大有可为答主
回答量:3205
采纳率:33%
帮助的人:157万
展开全部
如果是220V,电流10A
功率因数是0.8(可以去网上查功率因素是什么意思)
50HZ是频率,那么负荷是220X10X0.8=1760W=1.76KW;
如果电压变为380V
P=380X10X1.732X0.8=5280W=5.28KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
晋绿柳班裳
2020-01-14 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:31%
帮助的人:600万
展开全部
朋友,这很简单啊,你把家里所有的电器设备功率相加就可以了,这也就是你家所有电器的总负荷啊。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式