瞬态抑制二极管,交流电路上选用

瞬态抑制二极管,如果用在225V的交流电路上,要选用什么规格?击穿电压是根据交流的波峰值?还是有效值?... 瞬态抑制二极管,如果用在225V 的交流电路上,要选用什么规格? 击穿电压是根据交流的波峰值?还是有效值? 展开
 我来答
sygoodwork
2012-08-03 · TA获得超过1444个赞
知道小有建树答主
回答量:726
采纳率:0%
帮助的人:228万
展开全部

首先在交流场合下需使用双向的瞬变管(型号后加CA,如P6KE400CA),

电压要略高于波峰值。

225V的峰值电压是318V,可选择400V以上的双向瞬变管。

详细参数如下:

GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
常家保
2012-08-02 · TA获得超过1541个赞
知道小有建树答主
回答量:751
采纳率:100%
帮助的人:238万
展开全部
瞬态抑制二极管,是一种安全保护器件。可以有效的降低由于雷电、电路中开关通断中感性元件产生的高压脉冲、避免高压脉冲损坏仪器设备, 一般情况225V 的交流电路上,大都串一只限流电阻R,(根据负载而定),电压范围选6~200V即可。瞬态抑制二极管击穿电压是交流的波峰值。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dong289488657
2012-08-02 · TA获得超过2916个赞
知道大有可为答主
回答量:2508
采纳率:25%
帮助的人:1212万
展开全部
一般用471吧,就是470V的压敏电阻罗!这个可是远远大于电压峰值的,楼上估计又是乱讲!我估计是个经验值,就像电容104一样,用的多火呀!用10D471k或7D471k吧,你看着办!