做隔音吧。
正常情况下,顶楼的住户感受到的电梯噪音应该在可以接受的范围。如果电梯的噪音过大,已经干扰到正常的工作、休息了,可以要求开发商在电梯机房加装吸音板,以及在电梯主机下面加装减震垫,可以有效的降低噪音。
看电梯是否有机房如果有机房的做隔音没问题无机房的隔音难一些,而且根据噪音的高低如果太高就是本身电梯的调试有问题,比如电梯抱闸等发出的声音,电梯控制柜的声音可以再柜子门上面还有四周去做隔音。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选。
别墅大师
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wjh301314
2017-10-13 · TA获得超过55万个赞
知道顶级答主
回答量:24.4万
采纳率:90%
帮助的人:12.1亿
展开全部
1、机房噪声的隔声
包括机房的修建、机房的减震隔声措施、机房的吸声处理等,从机房处减少振动、降低噪声。
2、电梯井的隔声
包括电梯井内壁的吸声处理、电梯通风设计、电梯轨道的降噪处理等。通过电梯的运行途径来减少噪声的发生。
3、电梯门的隔声
注意电梯门的安装与轨道润滑。
4、建筑隔声设计
开发商在进行建筑结构设计时就应考虑到噪声的问题,从设计上让用户的常用空间远离电梯井,在用户房间与电梯井间采取减震降噪措施。根据实际用途选用电梯类型。
5、房屋卧室的布局
如果房间与电梯已经处于相邻的状态,那就更应注意室内房间的布局,尽量避免卧室与电梯井一墙之隔的情况。 电梯噪音污染不同于一般的噪声状况,属于低频噪音污染,伴随轻微振动污染。主要传播途径为固体传声,而一般的噪声是空气作为传声媒质。钢筋混凝土板属于高密度的物质,低频声在里传播,速度快、衰减低,针对上述的特征,采取以下治理措施。
1、原有的电梯主机,配电柜的基础与大楼钢筋混凝土刚性连接,成为电梯噪声主要传播“声桥”。原基础改造为复合宽频K值(颈度系数)减振降噪基础,以隔断低频噪声的传播途径。
2、配电柜电磁辐射噪声也是强污染源之一,对配电柜基础采用最低激发频率为1HZ的复合基础;所进出电线作软接触处理,断开大楼与楼板刚性连接而形成“声桥”,从根源处断绝电磁低频噪声。
3、如有轿厢及对重块主导轨磨擦传递至井道结构引起的噪声问题,使用电梯导轨减振降噪装置,降低这类井道结构性传声。