怎样看出电动机是因缺相烧坏,还是过载烧坏,会是其他原因烧坏?
5个回答
展开全部
一般情况下,过载烧坏的电机是整个绕组全黑的;缺相烧坏的是2/3(星形接法)或1/3(三角形接法)绕组烧黑;剩下的则会是匝间短路、绝缘破损、进水或外物击伤导致。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电动机是因缺相烧坏将会有两组绕组是黑色的。
因过载烧坏三组绕组全是黑色的。
局部发黑是绕组短路。
有打火引起的发黑是绕组相间短路。
因过载烧坏三组绕组全是黑色的。
局部发黑是绕组短路。
有打火引起的发黑是绕组相间短路。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
缺相是烧的那相是黑的其余是铜色,过载是全部是黑的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-08-08
展开全部
以上朋友答的很正确,本人在瑞安工泰电机电器工作已有十年了,看过烧毁现象太多了,按装了保护器电机烧不了啦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?