[求助-西门子PLC200]请教 S7-200与绝对值编码器的连接问题

单圈绝对值编码器并口格雷码输出与PLC的连接距离约为30米请问编码器的输出方式是选择PNP或NPN还是推挽式的?编码器的正逻辑负逻辑是否就是应该注意200I/O输入口的高... 单圈绝对值编码器 并口格雷码输出 与PLC的连接距离约为30米 请问编码器的输出方式是选择PNP或NPN 还是推挽式的?编码器的正逻辑 负逻辑 是否就是应该注意200 I/O输入口的高低电平逻辑? 不知道我这么说 说的清楚不清楚</p> 问题补充:如李岩师傅所说,编码器的输出信号电压必须为24v吗 展开
 我来答
扬钰藏思莹
2019-02-04 · TA获得超过4328个赞
知道大有可为答主
回答量:3137
采纳率:33%
帮助的人:491万
展开全部
Pnp输出高电平,npn输出低电平。至于跟plc选择哪种接线方式,要根据编码器的接线方式来定的。
推挽的最好,这样无需上拉/下拉电阻。200那边不用特殊处理。但要注意的是,编码器的输出电压(电平)是不是24V,如果是,就没有任何问题了。如果不是,就要考虑电平转换了。最简单的电平转换就是使用光耦(光电耦合器),例如TLP521-4,这个光耦的输出应该勉强可以直接驱动得了200的DI。
30米的话,PNP,NPN
的接s7200都可以,只是正负逻辑不同。也就是说PNP的公共端接低电平,NPN的公共端接高电平。由于正负逻辑的原因,会造成两种格雷码的接法所对应的程序也不一样。
西门子200系列既可以接PNP,也可以接NPN,因此编码器的输出方式是选择PNP或NPN
均可(但是考虑其余信号传感器就需要考虑极性匹配了)。至于某个大师说PNP或者NPN会造成两种格雷码的接法所对应的程序也不一样,这个说法俺不赞成,俺认为程序是一样的!
查看原帖>>