电流、电压谐波率分别为多少时算超标 5
不同设备的电流谐波率和电压谐波率的超标值是不同的。具体计算如下:
1、电流谐波率:
T电流总谐波畸变率是指谐波电流方均根值与基波电流方均根值之比的百分数。谐波电流总畸变THDi=IH/I1*100%;其中IH为谐波电流含量,等于所有次谐波电流的平方和再开根号,I1为基波电流有效值。
电流有效值之比。常以百分数表示。电流谐波总畸变率THDi=IH/I1*100%,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效值。
谐波电压总畸变率THDu=UH/U1*100%;谐波电流总畸变率THDi=IH/I1*100%;其中UH为谐波电压含量,等于所有次谐波电压的平方和再开根号,U1为基波电压有效值。其中IH为谐波电流含量,等于所有次谐波电流的平方和再开根号,I1为基波电流有效值。
2、电压谐波率:
电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。电压谐波畸变率THDu=√(U2*U2+U3*U3+...+Un*Un)*100%/ U1;式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值。
扩展资料:
谐波率超标的注意事项:
1、在根据负载确定电力变压器额定容量时,应考虑谐波畸变而留有格量。在民用建筑设计中一般应保证变压器负荷率为70%~80%左右,该负荷率的工程裕量即可防范谐波引起的变压器发热危害。
2、在电缆截面选择中应考虑谐波引起线缆发热的危害。对于联接谐波主要扰动源设备的配线,确定线缆载流量时应日有足够裕量,可适当放大一级选择线缆截面。在三相四线制系统中,应考虑三次谐波电流和高次谐波电流引起应对中性线的发热危害,即在中性线截面的选择中国有足够裕量。
3、在设计和施工阶段,建议采取以下措施抑制谐波对电子设备的干扰。为该类设备设计专用回路供电,尽可能避免干扰沿供电线路窜入。为易受干扰设备加装线路滤波器,消除或抑制谐波分量,达到净化电源目的。
参考资料来源:百度百科-电压谐波总畸变率
参考资料来源:百度百科-电流谐波总畸变率
合格标准与电压等级有关,如220则总电压畸变率 5%以内合格,10kV 就4%了。详见国标《电能质量 公共电网谐波 GB /T 14549--93》。
执行的国家标准是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,400V的谐波标准是畸变率不超过5%,该标准的具体内容,可以去查询的。
扩展资料:
电能质量治理建议:
1、电能是清洁、安全、方便的一种能源。在当今世界还没有其他能源可以取代。随着国民经济和工农业生产的发展,科学技术的不断进步,电能已经成为必须品,对其质量的要求也越来越高。因此,应该重视电能质量标准的制定工作。
2、我国现在有2个标准化技术委员会在从事电能质量标准的制定,相互应加强交流,制定电能标准体系,统一规划标准的制定工作。
3、加强电能质量标准的基础性研究工作。标准是对重复事物和概念所做的统一规定,它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础。
参考资料来源:百度百科-电能质量国家标准
合格标准与电压等级有关,详见国标《电能质量 公共电网谐波 GB /T 14549--93》. 如220则总电压畸变率 5%以内合格,10kV 就4%了。
现在执行的国家标准是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,400V的谐波标准是畸变率不超过5%,该标准的具体内容,自己也可以去查询的。
电能质量的定义和相关的问题
导致用户电力设备故障或误操作的电压电流或频率的静态偏差和动态扰动都统称为电能质量问题。
其表现为:电压、频率有效值的变化;电压波动和闪变、电压暂降、短时中断和三相电压不平衡、谐波;暂态和瞬态过电压以及这些参数变化的幅度。电
能和其他产品有所不同,发、输、变、配和用是同时完成的,发、输、变、配和用电设备是连接在一个系统。
因此,电能质量不但取决于发、输、变和配这些环节,而且还取决于用电这个环节;电能质量不但取决于发、输、变和配的勘测、设计、施工、运行这些环节,而且取决于用电的勘测、设计、施工、运行这些环节。如果说电能质量是一个环境,那么这个环境需要上述各方特别是电力部门和各个环节的协调配合,共同努力来创造。
扩展资料:
TC1制定的标准及其主要指标
(1)GB12325-1990供电电压允许偏差
35KV及以上正、负偏差的绝对值之和小于10%
10KV及以下小于±7%
220V小于+7%、-10%
(2)GB/T15945-1995电力系统频率允许偏差
允许偏差±0.2HZ
系统较小±0.5HZ
(3)GB/T15543-1995三相电压允许不平衡度
三相电压允许不平衡度为2%、短时不超过4%
用户引起不平衡度为1.3%
(4)GB12326-1990电压允许波动和闪变
电压允许波动:≤10KV2.5%
35~110KV2%
≥220KV1.6%
闪变:要求较高0.4%【FS:PAGE】
一般0.6%
(5)GB/T14549-1993公用电网谐波
电网谐波电压限值
电网电压/KV0.38、6、10、35、66、110
畸变率/%5.04.03.02.0
该标准就用户向电网注入谐波电流限值也作了规定。
(6)GB/T18481-2001暂时过电压和瞬态过电压
标准规定了交流电力系统中作用于电气设备的暂时过电压和瞬态过电压要求、电气设备的绝缘水平,以及过电压保护方法。
暂时过电压:包括工频过电压和谐振过电压。
瞬态过电压:包括操作过电压和雷电过电压。
参考资料:百度百科-电能质量国家标准
现在执行的国家标准是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,400V的谐波标准是畸变率不超过5%,该标准的具体内容,自己也可以去查询的。
国家标准规定,总谐波含量不能超过5%。