10kv高压开关柜图解
1个回答
关注
展开全部
亲您好,很高兴为您解答高压开关柜概述:基本概念:开关柜(又称成套开关或成套配电装置)它是以断路器为主的电气设备,是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
咨询记录 · 回答于2022-12-20
10kv高压开关柜图解
亲您好,很高兴为您解答高压开关柜概述:基本概念:开关柜(又称成套开关或成套配电装置)它是以断路器为主的电气设备,是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
高压开关柜的作用:高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。因此,高压开关柜是非常重要的配电设备,其安全、可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。
高压开关柜的分类:
我想问一下变压器送上电之后空载运行一段时间后,高压出线柜跳闸了,
一、故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。二、判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。
高压开关柜突然跳闸故障的处理-----------------------------1.过流继电器动作,使开关跳闸,是因为线路出现过大负荷。在送电前,应考虑减少或平衡负荷,防止送电后再次跳闸。2.速断跳闸时,应当检查母线、变压器及相关线路,找到短路故障点,排除故障后方可送电。3.过流和速断保护使开关跳闸后,可使继电器复位。利用这一特点,可以和温度、瓦斯保护相区分。4.变压器发生内部故障或过负荷时,瓦斯和温度保护会出现动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。
就是带这个变压器的高压出线柜跳闸了
变压器没电了
亲可以参照以上的故障解决方案哦
根据您说的变压器高压端出线柜跳闸的原因:1、外线电网故障。2、差动保护电流互感器短路或开路,或差动保护二次侧线路故障。3、主变压器内部故障。4、主变压器及其引出线短路。5、保护装_上位机系统误报或系统故障。6、各保护整定值设_不当,致用电设备大电流冲击,跳过底层保护,冲击高压变压器保护跳闸。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?