地上钢管管道气压强度试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为( )。

A.设计压力的1.15倍B.设计压力的1.1倍C.设计压力D.0.2MPa... A.设计压力的1.15倍
B.设计压力的1.1倍
C.设计压力
D.0.2MPa
展开
考试资料网
2023-03-30 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
气压试验常用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。承受内压钢管及有色金属管的强度试验压力应为设计压力的 1.15 倍,真空管道的试验压力应为 0.2MPa。
气压试验的方法和要求;
(1)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍。
(2)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为 0.2MPa。
(3)试验时,应缓慢升压,当压力升到规定试验压力的 50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查,如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压力的 10%逐级升压,每级稳压 3min,直至试验压力。并在试验压力下稳压 10min,再将压力降至设计压力,以发泡剂检验不泄漏为合格。