选高压断路器时,校验热稳定的短路计算时间为( )。
A.主保护动作时间与断路器全开断时间之和B.后备保护动作时间与断路器全开断时间之和C.后备保护动作时间与断路器固有分闸时间之和D.主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和...
A.主保护动作时间与断路器全开断时间之和
B.后备保护动作时间与断路器全开断时间之和
C.后备保护动作时间与断路器固有分闸时间之和
D.主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和 展开
B.后备保护动作时间与断路器全开断时间之和
C.后备保护动作时间与断路器固有分闸时间之和
D.主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和 展开
展开全部
【答案】:B
《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.4条规定,验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。验算电器短路热效应的计算时间,宜采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。
本题中,高压隔离开关属于电器,因此校验其热稳定的短路计算时间宜采用后备保护动作时间与断路器全分闸(又称全开断)时间之和。
