选高压断路器时,校验热稳定的短路计算时间为(  )。

A.主保护动作时间与断路器全开断时间之和B.后备保护动作时间与断路器全开断时间之和C.后备保护动作时间与断路器固有分闸时间之和D.主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和... A.主保护动作时间与断路器全开断时间之和
B.后备保护动作时间与断路器全开断时间之和
C.后备保护动作时间与断路器固有分闸时间之和
D.主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和
展开
考试资料网
2023-04-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.4条规定,验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。验算电器短路热效应的计算时间,宜采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。
本题中,高压隔离开关属于电器,因此校验其热稳定的短路计算时间宜采用后备保护动作时间与断路器全分闸(又称全开断)时间之和。
许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式