240kw开关为350A需要多大电缆?

 我来答
hs1605
2023-09-18 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:8974
采纳率:82%
帮助的人:877万
展开全部

额定功率=240kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=455.9A,可选电缆:    

240mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率252.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为516.8m;    

150mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率252.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为323m;    

240mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量485A,相应功率255.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为511.5m;    

240mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量470A,相应功率247.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为527.8m;    

240mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量495A,相应功率260.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为501.2m;    

300mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量490A,相应功率258.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为395.6m;    


额定功率=240kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=1091A,可选电缆:    

800mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率193.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为65.3m;    

630mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率193.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为40.8m;    

pluliang
2023-04-17 · TA获得超过4576个赞
知道大有可为答主
回答量:6701
采纳率:79%
帮助的人:1000万
展开全部
I=P/U/COSφ=240/0.38/0.85/1.732=429A,可以看出你的开关选择偏小,也可以是你的负载同时系数比较低,按350A选择电缆,如果距离不长(200米以内),负载不复杂的情况下,可以按照载流量选择,铜芯150mm2的电缆就够了。如果有其他需求可以再考虑。如果是高压线路要考虑最小截面的问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a88ccdb
2023-03-08 · TA获得超过3273个赞
知道大有可为答主
回答量:8440
采纳率:83%
帮助的人:855万
展开全部
2(3x150+1x70)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询