下列关于光电缆敷设的要求说法正确的有(  )。

A.光、电缆端头应做密封防潮处理B.敷设后的光、电缆应紧靠入孔壁C.绕“8”字敷设时其内径应不小于1.5mD.电缆的曲率半径必须大于电缆直径的15倍E.孔径≤90mm的标... A.光、电缆端头应做密封防潮处理
B.敷设后的光、电缆应紧靠入孔壁
C.绕“8”字敷设时其内径应不小于1.5m
D.电缆的曲率半径必须大于电缆直径的15倍
E.孔径≤90mm的标准管内一次性穿放子管数量不小于3
展开
考试资料网
2023-03-30 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
光电缆敷设的要求包括:①敷设光缆时的牵引力一般情况下不宜超过2000kN。敷设电缆时的牵引力应小于电缆允许拉力的80%。②敷设管道光、电缆时应以液状石蜡、滑石粉等作为润滑剂,严禁使用有机油脂。③光缆的曲率半径必须大于光缆直径的20倍,电缆的曲率半径必须大于电缆直径的15倍。绕“8”字敷设时其内径应不小于2m。④以人工方法牵引光缆时,应在井下逐段接力牵引,一次牵引长度一般不大于1000m。⑤光缆牵引端头与牵引索之间应加入转环以防止在牵引过程中扭转、损伤光缆。⑥布放光缆时,光缆由缆盘上方放出并保持松弛弧形,敷设后的光、电缆应平直、无扭转、无明显刮痕和损伤。⑦敷设后的光、电缆应紧靠入孔壁,并以扎带绑扎于搁架上,且留适当余量,光缆在入孔内的部分采用蛇形软管或软塑料管保护。⑧按要求堵塞光、电缆管孔,光、电缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。在每个入孔内应及时标注光、电缆牌号。E项,子管敷设时,在孔径≥90mm的标准管道内应一次性穿放数量不小于3孔的子管,子管在两入(手)孔间的管道段应无接头。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式