电缆载流量怎么算
展开全部
▲在三相四线系统中,3x10+1x6平方铜芯电缆可传输大约30.8KW。
计算:
1、查表获取3x10+1x6平方铜芯电缆的安全载流量(以VV22型电缆为例)
从上表可知,3x10+1x6平方铜芯电缆的安全载流量为55A。
2、计算功率
√3x380Vx55A≈36.2kVA
综合考虑负载的功率因数为0.85时,其可传输的最大有功功率是:
36.2kVAx0.85≈30.8KW
▲在单相系统中,2x10平方铜芯电缆可传输大约12.0KW。
计算:
1、查表获取2x10平方铜芯电缆的安全载流量(以VV22型电缆为例)
从上表可知,2x10平方铜芯电缆的安全载流量为64A。
2、计算功率
220Vx64A≈14.1kVA
综合考虑负载的功率因数为0.85时,其可传输的最大有功功率是:
14.1kVAx0.85≈12.0KW