展开全部
SB1常闭按钮
J1继电器
C1应该来自温控仪输出接点,怎样输出由参数决定。
K1是竖耐一个总谈纤衫控制开关含腔。
J1继电器
C1应该来自温控仪输出接点,怎样输出由参数决定。
K1是竖耐一个总谈纤衫控制开关含腔。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
k1打开和关闭加热控制电路即J2的通断。向楼下说的如果是超温保护就更合理了,但应该把符号写成c3。
按下SB2后可接通J2。从而实现了接通J3、J4的前提。SB1停止加热按钮。
c1、c2、c3应该是温控仪的输出点,即到达设定温度后的念和继电器输出点。假如没有到达设定温度1,c1动作,J3动作,KM1动作,加仔誉盯热1开始加热,到达温度后c1断开,停止加热;假虚侍如没有到达设定温度2,c2动作,J4动作,KM2动作,加热2开始加热,到达温度后c1断开,停止加热;假如到达设定温度3,c3动作,J5动作,报警灯亮,应该是超温报警;
不知道能明白吗?
希望采纳!
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询