变压器SCB10-1250/10 6.3±2X2.5%/0.4KV 1250KVA具体什么意思

 我来答
zhouhailong173
推荐于2017-09-10 · TA获得超过780个赞
知道小有建树答主
回答量:485
采纳率:100%
帮助的人:263万
展开全部
SCB干式变压器,10设计序号,1250是容量,10是高压10kv,6.3±2X2.5%/0.4KV 是额定电压是6kv,可以4档调压,每档是2.5%,0.4kv是低压额定电压。
但是从你参数看是10kv干式变压器,但是你的调压又是6kv的,你的这些参数不对。正确的10kv是SCB10-1250/10 10.5±2X2.5%/0.4kV ,正确的6kv是SCB10-1250/6 6.3±2X2.5%/0.4kV 。有什么不明白的可以继续提问。
战火秒杀高手
推荐于2017-09-21 · TA获得超过622个赞
知道小有建树答主
回答量:425
采纳率:93%
帮助的人:174万
展开全部
SCB是三相环氧树脂浇筑的干式变压器,后面的10是设计序号,1250是指它的容量是1250KVA,10是额定电压10KV,6.3是中压侧额定电压6.3KV,+-2*2.5%是它的电压变换档位每个档位下的电压值,0.4KV是低压侧额定电压,请采纳