电机正反转的PLC控制接线图
电机正反转的PLC控制接线图
拓展资料:
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
检查方法
起动前的检查方法:
1、新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好。
3、检查电机传动机构的工作是否可靠。
4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
8、检查电机接地装置是否可靠。
电机正反转的PLC控制接线图:
方法:
如果你的电机是用变频器控制的,你只要用PLC的2个Y点接到变频器的正反转端子上,再将PLC的COM端子和变频器的COM连接即可。
如果你的电机是用接触器控制的,如接通KM1线圈是,电机正转,接通KM2线圈时,电机反转,你可以用PLC的一个Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的一端,KM1 KM2的另一端接火线,PLC的COM点接零线。当PLC的Y点输出时,Y点和COM点之间导通。
先用PLC控制一个24V的中间继电器,再用中间继电器控制KM1 KM2,这种方法最安全,也用得最广泛。中间继电器KA1 KA2为DC24v的线圈,正端接DC24v的正极,负端接PLC的一个Y点,PLC的COM点接DC24V的负极,当PLC的某个Y点导通时,KA1或KA2就导通,然后用KA1和KA2的常开触点作为一个开关,控制KM1 KM2的线圈是否加载AC220V电压。
扩展资料:
主要电气元件:按钮开关3个,接触器2个,热过载1个,最好加3个熔断器为保护3条火线用。
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
参考资料:百度百科-三相异步电动机正反转控制原理图
方法2、如果你的电机是用接触器控制的,如接通KM1线圈是,电机正转,接通KM2线圈时,电机反转,你可以用PLC的一个Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的一端,KM1 KM2的另一端接火线,PLC的COM点接零线。当PLC的Y点输出时,Y点和COM点之间导通。
方法3、先用PLC控制一个24V的中间继电器,再用中间继电器控制KM1 KM2,这种方法最安全,也用得最广泛。中间继电器KA1 KA2为DC24v的线圈,正端接DC24v的正极,负端接PLC的一个Y点,PLC的COM点接DC24V的负极,当PLC的某个Y点导通时,KA1或KA2就导通,然后用KA1和KA2的常开触点作为一个开关,控制KM1 KM2的线圈是否加载AC220V电压。