我用霍尔电流传感器(双极性供电)测量交流电流值,输出信号是DC4-20mA。请问输出信号代表的是有效值吗?

如果是实时值,那应该有正有负,那DC4-20MA和电流的对应关系是怎样的。假设,霍尔传感器的量程是100A。... 如果是实时值,那应该有正有负,那DC4-20MA和电流的对应关系是怎样的。假设,霍尔传感器的量程是100A。 展开
 我来答
电流传感器郑
2012-09-02 · 知道合伙人数码行家
电流传感器郑
知道合伙人数码行家
采纳数:572 获赞数:1494
电流传感器销售优秀员工

向TA提问 私信TA
展开全部
有两种这样的传感器,测量范围是—100A到0到+100A,对应方式如下:
1、直流变送器(直流传感器);—100A到0到+100A对应输出是4-12-20mA,这个属于普通的工业级变送器、传感器,很常见
2、真有效值电流变送器:—100A到0到+100A不分正反,他的对应关系就是0-(+、—)100A对应输出4-20mA,不管你是直流还是交流,也不分正负,这个属于高端产品,很少有做的
AnyWay中国
2012-09-02 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:4679万
展开全部
你用的传感器内部有真有效值转换电路,输出已经是有效值了。