工频耐压试验是怎么做的?
1、进行实验时,控制室应有操作人员的核对人员;试验大厅有试验负责人和监护人员。试品整个实验过程中都应在试验负责人统一指挥下进行。任何人都有权对不安全因素向负责人提出质问并拒绝执行。
2、实验前应检查试验变压器及有关配套设备是否完好,接地系统正确。关好试验大厅各门,无关人员不得入内。
3、调整过电压保护装置球隙距离,使其达到被试品过电压保护要求,并通过空载验证其准确性。
4、把试品放在试品架上,接好地线及高压引线,确认无误时,试验人员离开现场,试验负责人和监护人员离开试验区,并用操作命令或手势通知操作人员可以进行操作。
5、操作人员检查控制设备开关应在断开位置,调压器位置应在零位,并经核对人员核对无误后,通知试验大厅人员“开始试验”,当听到大厅人员有明显表示后,方能进行操作。
6、操作人员和核对人员必须站在绝缘台垫上,合上电源开关及控制开关,控制台上指示灯应亮。
7、启动高压合闸按钮,控制台及试验大厅指示灯红灯均应亮,然后按下升压按钮,缓慢升压,此时应注意电压表指示是否正常,观察试验变压器及配套设备有无异常现象,一切正常方可试验。
8、按照产品规程规定的实验数据对产品进行工频耐压试验。试验变压器不得超压,连续工作不能超过半小时。
9、产品试验过程如控制室有异常现象,由操作人员及核对人员根据具体情况停止试验,并通知试验负责人。如试验大厅有异常情况,由试验负责人及监护人通知操作人员停止试验。
10、产品试验完毕后,应停掉所有开关,操作人员及核对人员离开控制室,确认无电后将设备高压部分接地后方可拆装试品。
11、在整个工频耐压过程中,严禁一切人员在大厅走动及大声喧哗。
12、工作完毕,必须关闭电源,清理设备及现场卫生,填写设备运行情况记录表格、试验记录表格。
扩展资料
技术特点
1、体积小,重量轻,比较适合现场使用;
2、符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形;
3、过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒;
4、设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;
5、一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示;
6、独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度
原理
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。
先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
参考资料来源:百度百科-工频耐压试验
参考资料来源:百度百科-工频耐压
2021-01-15 广告
2022-01-10 · 专注电测领域,守护电力安全
工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的较为严格、有效和直接的方法,它能够检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性的作用,是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段,那么对于电力工作者需要去了解工频耐压试验装置具体作用是很有必要的,武汉华意电力在下面给大家做详细的解答。
电力检测试验中,常见的试验就是耐压试验,在工频下,也就是50Hz频率下的耐压试验,我们就称为工频耐压试验。工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置由试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
工频耐压同样也是对高压电气设备进行绝缘测试的一种手段,它通过工频耐压试验设备以工频的频率将电压上升到一定的数值加压到被试设备上,用来检验各种电器产品、电气元件、绝缘材料等被试品的绝缘强度,考核产品的绝缘水平,判断被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
工频耐压试验具体实验方法如下:对220kv及以下电气设备也用它来检验绝缘耐受操作过电压,暂时过电压的能力。试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值,保持1min,然后迅速、均匀地降压到零,在规定的时间内,被试品绝缘未发生击穿穿或表面闪络,则认为通过了该项试验。
那么工频耐压试验装置接线图原理是什么呢?
工频耐压试验装置的电源接线:
控制箱电源线:为一标准三芯电源线
控制台电源线:为一套二根电源线或一套四根电源线,连接交流电源。
工频耐压装置的信号接线:
一套2芯线,从控制部分的输出端连接到变压器的输入端。另一套三根线里面包含绿线、黑线、红线,控制部分和变压器之间的端子一一对应,分别为电压-电压(绿线)、地-地(黑线)、电流-电流(红线)。
变压器的地必须接地,用一根带夹子的细黑色一端接到变压器的地端子,另一端接可靠的大地。
变压器的高压线一端连在变压器的高压端,另一端接在被试品上,要求高压线架空,不能拖地。
武高电测WDYD智能工频耐压试验装置采用了与时俱进的微电脑先进技术,软硬结合的数字化测控手段,其精良的设计和周到细致的考虑贯彻了“一切为用户着想”的设计理念,使您在使用时轻松自如、得心应手。
全键盘操作,全数字测控,智能化工作全过程;
四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯;
高精度测量与数据处理,显示精度可优于0.5%;
键控自动/手动工作方式;
自动电机惯性判断及补偿,逼近式调压算法;
自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验;
任意设定高压电压、高压电流、低压电流和耐压时间;
到达设定电压后自动耐压计时,计时时间到自动降压回零;
超过设定电流(高、低压电流中任何一个)时自动切断电压输出,自动降压回零,并发出声光报警;
试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式;
乐音发声,不同状态声音不同;
软硬件抗干扰设计,抗干扰能力强;
自动错误诊断,易于发现和解决问题。
2018-07-30 · 知道合伙人教育行家
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
2)对变压器进行交流耐压试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。 3-10kV的变压器油需静止5h以上,110kV及以下变压器油静止24h;220kV变压器油静止48h,500kV变压器油静止72h,以避免耐压时造成不应有的绝缘击穿。
3)油浸电力变压器的套管、入孔等所有能放气的部位都应打开充分排气,以避免由于残存空气而降低绝缘强度,导致击穿或放电。
4)在试验过程中,升压速度应均匀,当电压升至40%试验电压以上时,应保持每秒3%试验电压上升;降压应迅速,但避免在40%试验电压以上突然切断电源。
5)三相变压器的交流工频耐压试验,不必分相进行,但同侧绕组的三相引出线端必须短路后才能试验,否则可能损害变压器绕组的绝缘。
6)交流耐压时间为1min如果发生放电或击穿时,应立即降压并切断电源。
7)加压期间密切注视表计指示动态,观察、监听被试变压器,保护球隙的声音与现象,分析区别电晕或放电等有关迹象。