温度传感器输出信号
大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,最终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎...
大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,最终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受这个信号呢,温度变送器很清楚,就是温度传感器有些糊涂了,求解
展开
展开全部
PT100温度传感器如果你要远传到控制室,就需要另外配一个“温度变送器”,你百度一下会找到很多的型号和价格。国产的很便宜,我推荐你可以使用罗斯蒙特的。
温度变送器和PT100连接是三线制或者两线制,变送器上面有专门的接线端子。变送器的输出多见是4-20mA的电流信号,和你的控制室中的数显仪表或者采集系统AI连接;
PT100实际上就是个热电阻,电阻的阻值随着温度的变化而变化。(摘抄:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。) 想让它正常的工作,必须要给他一个外围的电路,包括加上电压,将变化量和电阻值对应,并有远传的能力--这些就由温度变送器来完成。(而平时一般人往往将温度变送器+温度传感器 统称为温度变送器)
平时你说的“温度变送器”实际上就是封装在一起的,前面一根杆子里面可能是PT100或者CU50 或者其他,后面一个圆的壳子里面就是“变送单元”
夏罗登工业科技(上海)有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
用传感器测温不实用,各地气压不同,不同季节气压也不同,水开的温度就不同,不是加热总到不了温度,就是到了温度还在加热.用检测有无蒸汽的办法好.检测水沸腾后产生的蒸汽,有汽关加热,无汽开加热.(可用精度很低的温度传感器测蒸汽温度,来判断有无蒸汽...
点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-06-25
展开全部
常见的有 PT100、电流信号、电压信号、485信号、232信号吧?北京温度传感器厂家昆仑中大支持!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PT100是随着环境温度的变化而改变电阻值的,应该是输出的一个电流的信号,通过一定的计算转换成对应的温度。我只是接触过PT100,并不是很精通,希望对你有用
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的传感器是三线还是两线?PT100应该是根据探头阻值随温度变化引起电阻上电压的变化,通过测量电压来测量温度
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?